Re: 3 fázisú indukciós motor irányváltás elektronikusan
jhidvegi
jhidvegi at startadsl.hu
Sat Jul 15 15:31:21 CEST 2006
Rancz Lajos wrote:
> Van valamilyen bevált módszer AC motor irányváltásra teljesen
> elektronikusan (tehát mágneskapcsoló és relé kilőve)? Elképzelésem van
> (4 triak a 2 fázisra + 1 fázis fixen a motoron), de hogyan lehet
> _biztosan_ elkerülni a fáziszárlatot? Vagy tegyek be jónagy
> biztosítást? :-) Hol találok erről app. note-ot?
A 4 triak jó lehet. Ez megfelel 4 szilárdtest relének. :-) Tehát mégis relé.
Hagyni kell szünetet a vezérlésben, és megoldani, hogy semmi körülmények
között ne tudjon vezérlést kapni az egy tekercsvéghez tartozó két
szilárdtest relé (vagy triak) egyszerre.
Ha mégis: az egyik lehetséges megoldás a triakok túlméretezése, és gyors
kismegszakítók beépítése. Lehet tirisztorvédő biztivel is nyomulni, de az
drága és mindig csak a csere segít, illetve van mód a gányolásra (dróttal
való átkötésre).
hjozsi