mokodhet???

jhidvegi jhidvegi at startadsl.hu
Wed Jul 12 12:45:09 CEST 2006


Tauri wrote:

> http://www.pdg.hu/motor.pdf

Ez így elfogadható, triak helyett lehetne tirisztort rakni. De ha muködik, 
elégedett vagy, akkor nem kell semmit csinálni ezzel.

> A kapcsolas mukodik a kerdes inkab az hogy 200V 3A motornal mit
> erdemes es hova rarakni. Kondi? vedodioda? supresszor?
> Minden erdekel ami vedi a tapot, panelt, motort

A trafó kimenetére szoktak varisztort rakni a hálózati eredetu, vagy a 
terhelés alatti megszakításból származó induktív tüskék lenyelésére.

A triakokkal párhuzamos kondi nem jó. RC kellene. A triak(tirisztor) baromi 
drasztikusan kapcsol, és felesleges azzal terhelni, hogy kondikat direktben 
sütögessen ki.

Lehet a kondi pl 220nF-nyi, vele sorba kellene néhány W-os ellenállás, 
mondjuk 22...47 ohm.

Ennél több szerintem nem kell. A triak/tirisztor legyen sokkal nagyobb 
feszültségu, mint mi ott elofordul. Hálózatnál én 1200V-os félvezetoket 
szeretek használni, persze háromfázisnál. Sima egyfázisnál meg 800V-osat. 
Ide kéne az 1200V.

Ha a triakot is védeni szeretnéd külön, akkor félvezetovédo bizti kéne. Én 
inkább jelentosen túlméretezem, és gyors kismegszakítót használok, méghozzá 
primer oldalon. A trafó bekapcsolási problémáit meg lágy bekapcsolással 
(ellenállás, idorelé) oldom meg.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list