gazkazan

jhidvegi jhidvegi at startadsl.hu
Wed Jul 5 12:07:02 CEST 2006


Lazar Zoltan wrote:

> Talaltam egy regebbi tipust,amely harommal. Ugy nezem a harmadikra
> ket 0.5 W-os ellenalas van kotve.
> Mi a lenyeg benne ?
> Feszultseget adnak ra,hogy melegedjen,hogy novekedjen a hysterezise ?
> Ha igen ,mekkorat ?

hálózatit. Nem azért, hogy növekedjen, éppen fordítva, hogy csökkenjen, sot, 
el is tünjön a hiszterézise. Ez a kis ellenállás felmelegíti a hoérzékelo 
(membrános rész) környezetét, és akkor is ki-be fog kapcsolgatni, ha nem 
moccan a homérséklet a helyiségben egyáltalán. Ha kint hidegebb van, kissé 
megno a bekapcs idoarány.

Ez így egy analóg szabályozóként viselkedik, némi hibával, cserébe megszunik 
az a rohadt érzés, amikor akárcsak +/-0,5 fokkal is kóvályog a homérséklet. 
Az ember ugyan meg tudja szokni, de periódikusan lehet fázni és melegünknek 
lenni emiatt. Ez a régi rendszer ezt teljesen kilövi. Nem is értem, az 
újakba miért nem tesznek ilyen elvu legalább programot. (Érdekes módon a 
klímák programja tudja a módit anélkül, hogy ilyen termikus visszacsatolás 
lenne.)

> Azert erdekel,mert egy harom kazanbol allo rendszert vezerlo kutyut
> csinaltam piccel,most kotnem be,de a nem tudok mit kezdeni ezzel a
> termosztattal.

Olvasd le az ellenállás értékét, és el fogod tudni dönteni, hogy mekkora 
feszt kell rákapcsolni. Akkor kell ide feszültségnek kerülnie, amikor a 
futorendszer be van kapcsolva.
Régen ez úgy muködött, hogy belejött a fázis, amit kapcsolgatott a cirkóra 
vagy kazánra, amitol annak elindult a szivattyúja (másik ér), és ide volt 
kötve az ellenállás egyik fele is, és a nulla az ellenállásra persze kell, 
erre kell a harmadik ér.