magneskapcsolo varisztor zavarszuro
Nandor Szabo
nandi at freemail.hu
Fri Jan 27 13:44:37 CET 2006
> hg12345 írta:
>>Sáfár Miklós <safi at mail.externet.hu> írta:
>>
>>
>>
>>>Nandor Szabo írta:
>>>
>>>
>>>
>>>>Hello mpityu,
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>>>Az ovintezkedesek ellenere a magneskapcsolo behuzatasakor
>>>>>>
>>>>>>
>>vagy
>>
>>
>>>>>>elengedesekor (inkabb elengedesekor), a PIC neha ujraindul (ez
>>>>>>
>>>>>>
>>a
>>
>>
>>>>>>jobbik eset), vagy teljesen meghulyul (ez a rosszabik), ilyenkor
>>>>>>atirodnak a regiszterek, neha megvaltozik az eeprom tartalma
>>>>>>
>>>>>>
>>stb.
>>
>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>>Hat igen, en is szivtam ezzel.. De nalam az ujraindulashoz eleg
>>>>>volt egy kapcsolos poti bekapcsolasa, meg kis NYAK-os relek..
>>>>>hmmm
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>>A megoldas vegul az lett, hogy az osszes ki es bemenetet ami
>>>>>rele iranyba ment, optocsatolgattam.. Nem a legjobb megoldas
>>>>>(mert nekem 12 volt.. :D ), de elegem lett.. Ja! A PIC kulon taprol
>>>>>jarjon, ha csak 1 mod van ra, es megkondizni jo alaposan, kozel
>>>>>hozza...
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>Ezek megvannak, kulon tap, kondi stb.
>>>>Optocsatolo mondjuk nincs, az igaz.
>>>>
>>>>udv:Nandi
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>Próbáld meg hogy az MCLR-t közvetlen a tápra kötöd (semmi
>>>
>>>
>>ellenállás
>>
>>
>>>vagy kondi)
>>>
>>>
>>
>>Ez a megoldás az ujabb PIC-nél (16F876A, PIC18F252...) teljes
>>kifagyáshoz vezet, nem lesz fagyos a hangulat mert a PIC elindul a
>>vörösizzás felé, (felfüti magát 80-120Cfok közé :-)
>>
>>
>>>safi
>>>
>>
> Szia!
> Minden bizonnyal rosszul értelmeztem az adatlapon leírtakat, mert oda a
> következők vannak írva.
> PIC18FXX2 datasheet, 28/332 oldalon, a 3.1 Power-On Reset (POR)
> fejezetből idézve:
> ....
> To take advantage of the POR circuitry, just tie the MCLR pin directly
> (or through a resistor) to VDD. .....
> Mi több oda vetemedtem hogy ki is próbáltam, és nem "izott" fel a PIC.
> Persze a békesség kedvéért (bár az adatlap szerint nem muszály) lehet
> berakni egy párszáz ohm-os - 1 K-os ellenállást a táp felé.
> Mindezt azért merem ajánlani, mert a PIC18-ra áttérve az addig megfelelő
> feszültséget biztosító
> (PIC16F876A-nál még jó volt) kapcsoló üzemű tápegység miatt állandóan
> resetelt a PIC18F452 és PIC18F252 is, ha az MCLR-re ráraktam az
> ellenállás-kondenzátor együttest.
> Direktbe felkötve az MCLR-t a tápra (vagy 1 K-on keresztül, de kondi
> nélkül) az állandó resetelgetés megszünt !
> Lehet hogy a fentiekben leírt "zavarásra" ez nem megoldás, de egy próbát
> talán megér.
Azt en is eszrevettem, hogy 16F876-rol 18F252-re migralva, ugyanabban
az aramkorben a 18F252 sokszor resetelt, pedig a 16F876 siman kibirta
ugyanazokat az esemenyeket.
Nem is tudtam aztan vele zoldagra vergodni, pedig jo lett volna
hasznalni a nagyobb tarteruletet, tobb regisztert, lapozas hianya :-)
stb.
üdv: Nándi
More information about the Elektro