Re: 3 fázis -> generátor
Fuzesi Arnold
arno at externet.hu
Wed Jan 18 01:30:09 CET 2006
Szerintem:
Buktato ott van, ha a kölök bekapcsolja a pl. a 3f betonkeverőt áramszünet
közben, mikozben minden fazisara ugyan az megy, akkor jóeséllyel leég a
betonkev. motorja...
Föld, Nulla:
Fogod összecsomózod a generátor fémházát, az egyik szimpatikus pólusát, és
bekötöd a villanyórába abba a csillagpontba ahol a nulla közösítve van a
földdel.
Igy a tuti.
Igy nem tud áram folyni a vedővezetőn a nulla szakadása/kh-ja esetén.
Igy nem lesz potencialkulonbseg a fold/nulla kozott.
Merthogy sztem illik a generátort lefoldelni (szó szerint, leverni egy
csövet mellette), és a nulla pontját masszivan a földre húzni, maskepp nem
tudod biztositani hogy azonos potencialon legyenek.
Ezt máshol nem teheted meg hurok nelkul, csak a villanyoranal.
Arnold
----- Original Message -----
From: "Zoltan Szabo" <cua at itchurch.org>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Wednesday, January 18, 2006 12:07 AM
Subject: 3 fázis -> generátor
>
> hi,
>
> adott a bejövő 3 fázisom + nulla + védőföld.
> olyat szeretnék ezen kapcsolni, hogy amikor nincs áram,
> akkor egy kapcsolóval a belső hálózat 3 fázisát összekötve
> menne áramfejlesztőre (ne kelljen egyesével dugdosni) és
> persze egyben leválasztja a bejövő 3 fázisról, nehogy szembefussanak.
>
> van itt valami buktató? nem látok tisztán, mi jön ki a generátorból?
> hol lesz ilyenkor a védőföld? nulla ?
>
> regards,
>
>
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
More information about the Elektro
mailing list