Hi Lista
2006. január 6., 12:48:08, írtad:
> Szia,
> nem ismerem a CNC-ben alkalmazott megoldasokat, de az 1FK, 1FT
> siemens szervomotorokba szerelt 2, ill. tobbpolusu rezolverek
> felbontasban messze vannak az enkodertol, abszolut jeladotol.
erdekes mert a nemet epitesu szerszamgepeken ahol siemens
vezerlo-hajtas-motor azokon is vagy heidenhain jelado vagy amerikai
(kerfort vagy mi) resolver vagy inductosyn van
lehet az mas vilag
> A jelfeldolgozastol eltekintve, rezolver, ill. inkrementalado
> eseten 2^12 imp/ford, mig enkoder, absz. jelado eseten 2^22 imp/ford
> varhato el realisan a hajtas oldalarol.. Ezt a katalogus (DA65.3, 4/3. oldal) igy magyarazza:
> inkrementalis ado pontossag: +/- 1´ (1024-es imp.szammal)
> rezolver hiba: <5´ (tobb polusu)
> <14´ (2 polusu)
> enkoder pontossag: +/- 40´´
> absz.jelado pontossag: +/- 40´´ ... +/- 400´´ (imp.szamtol
> fuggoen)
> az utobbiak Heidenhain termekek, a rezolvert talan a siemens csinalja..
> Hogy van ez a CNC-nel?
amerikai resolver vagy japan :-)
de mint irtam 65536 lepes /fordulat
resolvernel szerintem nincs ertelme impulzusrol beszelni
amugy szerintem a motor/hajtas/jelado vonalon kegyetlenul levan
maradva a europa
More information about the Elektro
mailing list