Hazi-PLC

Moczik Gabor pm at progzmaster.hu
Wed Jan 4 17:41:55 CET 2006


Udv!

>> Mit kellene tudnia a PLC-nek? Szerintem nagyon megfontolando dolog, hogy
>> erdemes-e hazilag gyartani ilyet.

Nyilvan igen, rengeteg egyszeru vezerlesi feladat van, amit uC-n ugyanannyi 
ido programozni mint PLC-n, a legolcsobb smart-relay jellegu eszkozok 
20-40ezer forintos arabol meg lazan kijon az uC-s panel ara, elkeszitese.
Meg 1db is megerheti, sorozatban meg ugye...

Szima Gábor wrote:
> Rugalmassag (fejleszthetoseg) es az ar... Osszeadogatva (ket gyarto 
> kepviseletet is meginterjuvolva) ugy masfel milla csak az eszkoz/SW 
> liszenc igenye, es meg nincs is rajta haszon...
> 
> Egyebkent csinaltam mar ilyet, csak az speci feladatra kell kielezve. 
> Most egy altalanosabban hasznalhatora gondoltam.

Csinaltam mar en is egyszeru vezerleseket, nem is lehetne igazan PLC-nek 
nevezni... Sosem csinaltam meg univerzalis eszkozt, de mar elgondolkodtam rajta:

Szerintem attol fugg, mennyire akarsz altalanos/robosztus dolgot 
fejleszteni, meg hogy csak HW a lenyeg, vagy HW+Firmware. Ez alatt azt 
ertem, hogy univerzalis hardver kell csak, amire majd mindig megirod a 
feladatorientalt firmware-t akarmilyen nyelven, vagy univerzalis firmware is 
kell, ami valamilyen leiro nyelvet tud ertelmezni, amit mondjuk soros porton 
betolthet a nagymama is.

A hw-be en olyanokat tennek, hogy:
  - digit bemenetek zavar, tulfesz vedettek, valaszthaton gyors mukodessel 
vagy direkt jol RC-zett, tranziens erzeketlen.
  - valahogy valtoztathato legyen a digit bemenet tipusa: kis DC szintre 
erzekeny, nagyobb DC szintre erzekeny, 10-30-akarmennyi VAC-ra, 230V AC-ra 
(optocsatolt).
  - analog bemenetek: kis szintu jelre, szabvany 0-10V, szabvany 4..20mA 
aramhurok
  - digit kimenetek: rele, tranzisztor, triak, TTL, egyeb jelszint (PWM is)
  - analog kimenetek: mint a bemenetek

  - celszeru lehet, ha a bemenetek (egy csoportja) galvanikusan 
foldfuggetlen egymastol (opto, linear opto, miegymas levalasztas), hogy 
lehessen pl. kulonbozo fazisokon levo 230VAC feszt figyelni, vagy nem 
foldagban levo aramfigyelo ellenallasra kotni, etc...

Attol fugg, mennyire akarod elbonyolitani, mennyire legyen univerzalis...

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu  )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))




More information about the Elektro mailing list