Ez miez?
Nemeth Tibor
neti at starkingnet.hu
Fri Feb 17 20:35:47 CET 2006
Sass Péter wrote:
> Gonosz <ple at tvn.hu> 2006.02.17. 17:48:31 +1h-kor írta:
>
>
>>Hello!
>>
>>http://www.tftpanel.hu/article.php/20050817133007881
>>Mik ezek a CosFi értékek? A kapcsitápok esetében nem 1 lenne a
>>normális? Én legalábbis mindig annyit mértem...
>
>
> Van CosFi, meg van a teljesítménytényező, és a kettő nem ugyanaz,
> a fönti linken meg simán lekoszfízték a teljesítménytényezőt.
>
Hali !
Ezzel egyetertek, de talan egy ki fejtest meger a dolog, ha mar
felmerult a kerdes.
A teljesitmeny az aram es a feszultseg szorzata, marmint DC eseten
valamint pillanatnyi ertekekre vonatkoztatva.
AC eseten a pillanatertekkel nehez kezdeni valamit, tobbek kozott ezert
taltak ki az effektiv erteket, ami tiszta ohmos fogyaszton ugyan azt a
teljesitmenyt hozza letre. Ez matematikailag az atlagos negyzetes ertek
a P=U*I , U=R*I bol kovetkezo P=U^2/R illetve P=I^2*R miatt.
Nomarmost, ha a terheles ohmos, akkor a pillanatnyi teljesitmeny atlaga,
a hatasos teljesitmeny, szamithato az aram es a feszultseg negyzetes
atlagabol vagyis az effektiv ertekekbol, esetleg csupan az egyikbol a
megfelelo formulaval az ellenallas ismereteben.
Az aram es a feszultseg effektiv ertekenek szorzatat latszolagos
teljesitmenynek nevezzuk ami ohmos terhelesnel megegyezik a hatasos
teljesitmennyel.
Szinuszos feszultseg es linearis terheles eseten az aram is szinuszos
lesz. Ha a terheles nem tisztan ohmos, hanem induktiv vagy kapacitiv,
akkor a hatasos teljesitmeny kisebb mint a latszolagos, hanyadosukat
teljesitmenytenyezonek nevezzuk. Ez, eme szinuszos esetben, az aram es a
feszultseg szinuszhullamai kozott ertelmezett faziszog-elteres koszinusza.
Nemlinearis terheles eseten, amikor a szinuszos halozati feszultseghez
torzult, nem szinuszos hullamformaju aram tartozik, az alapdefiniciok
ugyanazok, de cosfi-rol beszelni kisse ertelmetlennek tunik. Egy
csucsegyeniranyitoval kezdodo fogyaszto teljesitmenytenyezoje bizony
eroteljesen kisebb lehet 1-nel.
A pelda kedvert vegyunk egy 230 ohmos ellenallast sorban egy idealis
diodaval, mint terhelest, illetve eloszor nezzuk dioda nelkul. Az aram
effektiv erteke 1A lesz, a latszolagos es hatasos teljesitmeny is 230W
es a teljesitmeny tenyezo 1.
Diodaval: a hatasos teljesitmeny nyilvan a fele lesz az elozonek hiszen
csak minden masodik felperiodusban alakul hove a draga jo vellany. Mivel
ellenallas eseten tudjuk, hogy P=U^2/R illetve P=I^2*R ezert az
ellenallason levo feszultseg effektiv erteke 230V/gyokketo az atfolyo
arame pedig 1A/gyoketto lesz.
Bennunket viszont, ha csupan mint fogyasztot tekintjuk e komplexumot,
nem a reszletek erdekelnek. Az tapasztaljuk, hogy a 230V-os halozati
feszultseg hatasara 1/gyokketo amper folyik, a hatasos teljesitmeny
pedig 230W/2. Ebbol a latszolagos teljesitmeny 230*1/gyokketo a
teljesitmenytenyezo pedig (230/2)/(230*1/gyokketo)= 1/gyokketo.
Ugyanakkor ha a hullamformakat megnezzuk, fazistolasrol nem beszelhetunk.
Es ha mar itt tartunk, szinuszfugveny matematikai tulajdonsaga, hogy a
csucsertek gyokketted resze az effektiv ertek. Mivel a gyakorlatban, mar
ha a villamosenergia hove alakitasat annak nevezhetjuk, az effektiv
ertek fontos, ezert a meromuszerek ugy keszulnek, hogy szinuszos jel
eseten annak effektiv erteket mutassak fuggetlenul attol, hogy mit is
erzekelnek. Az igazi effektiv ertek merok e TrueRms felirattal hivjak
fel magukra a figyelmet.
Mindaddig amig a hullamforma szinuszos nincs is baj de nezzuk az elozo
peldat egy olyan ampermerore ami abszolut kozeperteket mer de persze
szinusz-effektivet jelez ki. A diodas esetben egyszeruen felezni fog,
tehat 1/gyokketto amper helyett 1/2 ampert fog mutatni. A bosszanto a
dologban, ha a fenti szerkezet egy feketedoboz mint meruloforralo es
csak egy abszolut-kozeperteket mero arammeronk van, megallapithatjuk,
hogy az aram 1/2 A es ha kalorikusan merjuk a teljesitmenyt megkapjuk a
230/2W-ot es ugy tunik minden rendben, pedig csak kettot hibaztunk egy
helyett.
Eldugulok, udv .
Nemeth Tibor
More information about the Elektro
mailing list