Triac fazishasitas es halozat

Bali Zoltan eltexto at freemail.hu
Sat Feb 11 20:34:52 CET 2006


    > Melyik élre "izgul" a sw?

Mindkét élre az INT0-án.

    > Lehetne olyat csinalni, hogy mikor a szinusz kozeledik nullahoz, es a komp
    > szint ala sullyed, akkor tiltod a gyujtast.
    > Majd mikor elhagyta a nullat akkor ha a komp szint fölé megy: engedelyezed
    > a gyujtast, es egyuttal innen szamolod az idot is. En legalabb is igy fogom
    > csinalni.

Nálam a TIMER1 fut FastPWM (14) módban,
OC1B a kimenet az optotriac-ra, ICR1 a TOP-update,
OCR1B-vel állítom a gy.szöget.
INT0-ban nullázom a TIMER1-et, innen indul a számlálás
és OCR1B elérésekor begyujt a triak ICR1 elérésekor
nullázódik a TIMER1, a TIMER1_OVF_vect rutinban
állítom az OCR1B-t a kivánt értékre. ICR1 most 9.7 ms-re
van állitva, ekkor már lekapcsol a gyujtás (OC1B).
Igaz ezzel az ICR1 értékkel még eddig nem pislogott.
(Most vettem viszza, előtte közel voltam 9.9 ms-re.)
Szélsőséges körülményeket egy 400W-os leválasztó-
trafóról való járatással tudok előállitani, ekkor a gyujtákor
jól látható sarkot produkál a terhelés bekapcsolásakor a
nullátmenet érzékelő bemetén, a lev.trafó belső ell. miatt.
Ja, a nullátmenet érzékelés a hál.táptrafó szekunderéről történik.
A komparátor még mindig ad fals jelet a hiszterézis ellenére, igy
a leválasztó trafón járatva. Valami integráló tag kellene bele, de
az meg fázistolást és aszimmetriát okoz. Bár kemény hálózatról
járatva stabilnak tünik most.

Üdv  Zoli



----- Original Message -----
From: "Fuzesi Arnold" <arno at externet.hu>
To: <elektro at tesla.hu>; <avr-hun at x-dsl.hu>; <Retro at lists.tmp.hu>
Sent: Saturday, February 11, 2006 19:48
Subject: Re: Triac fazishasitas es halozat