Triac fazishasitas es halozat
Bali Zoltan
eltexto at freemail.hu
Sat Feb 11 19:40:02 CET 2006
Hali !
> A nullatmenet korul sincs ez maskepp. (a nullatmenet detektalas is lehet
> siman pontatlan)
Ezt már átvariáltam, komparátor jó nagy hiszterézissel,
a csuszást szoftveresen kompenzáltam.
> (Tiszta ohmos fogyasztó ugye? Induktivnal fesz nullanal (180) meg boven
Jelenleg 200W izzó, de DC motor lesz.
Időnként be-be villan, majd fél óráig semmi, aztán megint.
Ha villan, akkor utána többször is, majd megint husz perc szünet.
Ha közelebb megyek a nullponthoz sürübben jön elő és intenzivebb.
A szkópolásnál (egyik sugár hálózaton, másik a gyujtáson) figyeltem
meg hogy idönként ütemes csuszkálás van ( ~50-100 usec ) olyankor
villan fel az izzó. Természetesen a SW-t már szétbombáztam, azt
gondoltam valami bug (bár még mindig lehet). Aztán irtam egy rövid
programot ami méri a nullátmenetek közötti időt. A max-min olyan
85 usec volt arányosan a centertől. Egy darabig 5-10 usec az eltérés
aztán tiz-husz perc után felkúszik az eltérés +-85 usec-re. Vagy a
komparátoros nullátmenet érzékelő szivat ?
Üdv Zoli