szunetmentes kalibralas

Nagy Tibor eltib at monornet.hu
Thu Feb 9 17:42:38 CET 2006


Hello Pinezits,

> Most a PowerChuite+ v5.2.3-as verziójával olvasgatom a soros porton
> keresztül, de ebben nem találok olyan menűt amivel kalibrálni tudnám.
> Ráadásul ezt sem hozzá adták, hanem a netről töltöttem le. Hogy milyen
> kellene hozzá amivel kalibrálni tudnám fogalmam sincs :-(

Na miután már minden választ megkaptál, csak épp nem sikerült
feldolgoznod, így megpróbálom szépen, türelmesen (noha nehéz megállni
hogy ne morogjak megint, lévén szó szerint magyarul volt leírva abban
a HOWTO fájlban amit valaki belinkelt:

Ott van fennt a Diagnostics menü, abban pedig az Initiate Run Time
Calibration. Ha jók az akksik akkor sokáig fog tartani, lévén teljesen
kisüti és feltölti az akksikat, közben kalibrál.

Nekem is ugyanez a típus van ugyanezzel a progival, műxik.

Legközelebb legyél kicsit figyelmesebb légyszíves, lévén neked lett
belinkelve az a fájl és szépen le van írva benne a kalibráció
folyamata, valamint mely esetben és milyen időközönként kell megismételni.

-- 
Best regards,
 Nagy                            mailto:eltib at monornet.hu




More information about the Elektro mailing list