Halozati AC fesz meres
Csuvár Imre
icsuvar at axelero.hu
Thu Feb 9 09:26:07 CET 2006
Hali,
bocs a kesei otletert, csak most olvasom a listat.
Esetleg egy aktiv opas egyeniranyitoval kiegeszitve?
(Szamtani kozepertekmerovel, mint a multimeterekben,
csak invertalo kapcsolasban.)
Az opa gnd-je (invertalo kapcsolasban a + bemenet) az ICL ref-en lenne,
a - bemenetre AC csatolva nagy ellenallason keresztul a merendo.
(A visszacsatolasban 2 dioda + 1 ellenallat, ICL fele egy integrator.)
Nem kellene kettos tap, kis fogyasztasu opa-val,
pl. TL061-el az egesz kb. 300uA-t venne fel,
soros dioda, ellenallas, parhuzamos Zener, kondi segedtappal megoldhato.
Velemeny?
Udv:
Csuva'r Imre
----- Original Message -----
From: "Moczik Gabor" <pm at progzmaster.hu>
>
> Namost jol megneztem:
> A datasheet 12-es abraja szerint az INLO a GND-re vagy a COMMON-ra
kotheto,
> attol fuggoen, hogy foldfuggetlen meres kell-e vagy sem. Mindez csak +/-5V
> tapellatas eseten, de ez nem egy nagy gond vegul is. Plusz egy dioda,
> puffer, zener, par RC ha zavarszurest is akarok.
>
> Mindenesetre koszonom a valaszokat mindenkitol, ugy latom megis
fejleszteni
> kell, kozben kaptam egy multimeter kapcsrajzot maganban...
>
> --
> ((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))
More information about the Elektro
mailing list