Huzalszámítás

Nemeth Tibor neti at starkingnet.hu
Sat Feb 4 23:01:02 CET 2006


Fodor Szabolcs wrote:

> Üdvözlet!
> 
> Egy kapcsitápot készítek. 90kHz-en jár a táp.
> A csúcsáram 6A.
> Tudna valaki segíteni egy képlettel, amivel ki tudom számolni, hogy milyen
> huzalkeresztmetszet szükséges?
> Ami figyelembe veszi a beahatolás mélységét is? Esetleg sodrott huzallal is?
> Csúcs-, vagy átlagáramot kell figyelembe venni?

Hali !

Kerdes mik a szempontok. Ha egyszereuen termikus szempontok vannak, 
akkor az aram effektiv erteket, mas neven atlagos negyzetes ertek, kell 
figyelembe venni hotermeles szempontjabol.
A megadott frekvencian vorosrezere a behatolasi melyseg kb. 0.2mm  , 
tehat ha a huzal ennel lenyegesen vastagabb csak az ennek megfelelo 
kulso retegben folyik aram, ennek ellenallasaban termelodik ho.
Fontos tenyezo a holeadas, vagyis, hogy mennyire bir majd hulni.
Ha a vas (ferrit, porvasmag) is jelentos veszteseggel bir azt is 
figyelembe kell venni.
Mindezekbol kijonne egy uzemi feluleti homerseklet amire szinten 
lehetnek szempontjaid.

Ha csak ugy sacc/kb valami atlagosan elfogadhatohoz kell okolszabaly, 
tervezd 5A/mm^2 -re, figyelembe veve a fenti behatolasi melyseget vagyis
6/5=1.2 mm^2 hatasos keresztmetszet kell.
Tomor huzal eseten ehhez kb. 6mm kerulet kell ami durvan 2mm atmerot 
jelent.
Ha 0.4-es huzalokat hasznalsz az durvan teljes keresztmetszetben 
hasznos, igy kb. 10 szalbol kijon.

Udv.
                  Nemeth Tibor