Friedrich Gábor wrote:
> Ha a nullát és a védoföldet összeérinted és a fi-relé levált akkor jól
> muködik a rendszered.
Hááát, nem feltétlenül kell lekapcsolnia. Attól kapcsol le, ha mégis, mert
van áram a nullavezetoben, az meg azért, mert van valami bekapcsolt
fogyasztó.
Az összeérintéskor ez az áram részben át akar menni a védovezetobe, hiszen a
fi relé elott össze vannak kötve, emiatt a nulla+fázisok összárama nem lehet
nulla. Ha ez az átmeno áram nagyobb, mint a fi relé érzékenysége, akkor vág
le.
Ha a fázist érinted hozzá, de le van kapcsolva a hozzá tartozó
kismegszakító, de fogyasztó be van kapcsolva, akkor is eloállhat hibaáram. A
nullavezeton van a védovezetohöz képest valami V nagyságrendet közelíto
fesz, ez a bekapcsolt fogyasztón át kis áramot tud indítani a védovezeto
felé, és ha ez nagyobb a hibaáramnál, akkor levág.
Persze sokféle más hiba is lehet, nem mondom, hogy jó a rendszer. Lehet akár
vmi oltári nagy elkötés is.
hjozsi