Villanyos dolgok

Varsanyi Peter varsanyi at t-online.hu
Wed Feb 1 20:53:52 CET 2006



		Szia FRob!


>most már valami komoly óra van fent
>csak ki tudja h a fenébe kell kiolvasni?
>valami szuper infrás cucc és azon keresztül olvasgatják démászék is
>majd meglesem már magamnak pontosan milyne kütyü is az

Én tudom az összeset. A Dobos Kft-nek dolgozom, õk foglalkoznak idehaza
azzal, hogy az _összes_létezõ_ fogasztásmérõt egységes módon ki tudják
olvasni. Lehet optikai fejjel dolgozni, az az IEC 1107 ill. az IEC 61107
szabvány szerint megy, IEC protokollal. Az újabbak - Actaris SL7000 és
Landis&Gyr ZMD410 - már COSEM / DLMS protokollal mennek. Az IEC szabványt
szabványboltból ki lehet kérni, de  nem olcsó. A COSEM protokollt viszont
csak úgy adják oda, ha tag vagy és éves tagdíjat fizetsz a COSEM
konzorciumnak. Milliós tétel. Komolyan... Neten egyiket sem találtam meg.
Az IEC kb. 200 oldal, a COSEM kb. 1500 oldal. Plusz még kell a
fogasztásmérõk gyári doksija is, hogy melyik infó hol van. Na, ez aztán
végképp megszerezhetetlen, ha nem vagy jóban a villanyosokkal...

Aztán ki lehet olvasni áramhurok interfészen, soros vonalon; alkalmas
eszközök felszerelése után GSM-en vagy vezetékes telefonvonalon. Most
fejeztem be a Bluetooth interfészt is; pár hét és az is kapható lesz. A
jogszabályok szerint 2007 nyaráig minden 50A-nél nagyobb mérõt fel kell
szerelni külsõ vagy belsõ távleolvasó egységgel, azaz GSM-mel vagy
vezetékessel, és a felhasználónak át kell adni saját adatait elektronikus
formában, ha kéri. Szóval idõvel ingyé megkapod, ami rád tartozik...

addig is ha az optikai fej érdekel, akkor GoTo szabványbolt and IEC 1107;
ha készen kell, akkor GoTo Dobos Kft. Ha az adatok is érdekelnek, az már
cikibb, mert baromira eltér az egyes mérõk "nyelvezete"; elõbb írj pontos
típust. (A "mindenórátkiolvasó" rendszer kissé drága, az csak
energetikusoknak éri meg.) Egy régebbi levelemben már leírtam, hogy mi
mindent tud egy ilyen óra; cirka  1,5 MByte bináris adatot is ki lehet
bányászni némelyikbõl, 9 hónapra teljes részletességgel, regisztereket
(számlálóállásokat) jellemzõen másfél évre visszamenõleg. Ebbõl adódóan a
programozása/kiolvasása nem egyszerû falat...

Van az órákon impulzus kimenet is, ezek a plombafedél alatt vannak, így
csak az áramszolgáltató kötheti be, szintén csak plombált eszközbe, hogy ne
lehessen a mérõt tönkrevágni külsõ feszültségekkel. Az impulzus kimenetek
felprogramozhatók úgy, hogy kiadják a kapacitív-induktív impulzus-jeleket
is, így ezzel meg egy egyszerû PLC-szerûséggel lehet fázisjavítót csinálni,
vagy akár teljesítmény határolást is. Bár inkább külsõ eszközzel oldják
meg, úgy egyszerûbb, és nem is drága nagyon, de legalább nem kell
veszekedni az áramszolgáltatóval, hogy miért nem jók a kiadott
impulzusok... (Nagyon sokszor gond van velük.)

Ha kérdés van a témában, engem lehet bombázni vele...

Bye:

Pepe

>-----------------------------------------------------------------------<