Szia Robi !
Én is csatlakozom Hidvégi Józsi ötletéhez, mert tényleg ez a legegyszerűbb
cosfi mérés, hogy az átmenetek közti időt méred.
( és ha mondjuk New Orleans-ba akarod exportálni a cosfi javító
készülékedet, akkor sincs gáz, csak 1/60 sec a periodus idő :-)))
A cos fiből még nem tudsz következtetni a kondi nagyságára, mert kell a
hasznos teljesítmény is.
Csak emlékeimből élve :
A látszólagos telj S = gyök3*Uv*Iv
A hatásos P = gyök3*Uv*Iv*cosfi
A meddő Q = gyök3*Uv*Iv*sinfi
( ez mindig igaz, bármilyen is a kapcsolás, akár Y, akár Delta )
ezt most képzeld el egy derékszegletű háromszegletnek ahol:
a látszólagos telj az átfogó
a hatásos telj az egyik befogó ( a szög melletti )
a meddő telj a másik befogó ( szöggel szemközti )
Ha azt szeretnéd, hogy a meddőáram a cégen belül "lengedezzen", akkor az a
jó, ha a cosfi = 1
vagyis S * sin fi meddő telj kell.
tehát ha a hatásos teljesítményed mondjuk pl. 10kW
a cos fi pl. 0.8 akkor a fázisszög 36.8 fok
( ez megfelel egy kissé gyenge szilva, vagy barackpálesz fokának :-))
akkor a látszólagos telj S = P / cos fi = 10 / 0.8 = 12.5 kVA
a szükséges meddő pedig Qm = Pl * sin36.8 = 7.5 kVAr
Akkor most kell a kapac:
A max áram Iv = S / gyök3 * Uv
de az áram
Iv = Uv / Xc --> Xc = Uv / Iv
és Xc = 1/2pi * freki * C --->> Uv / Iv = 1/2pi*freki*C --->>
C = Iv / Uv*2pi*freki
Huhhhhh ! Ilyet már rég csináltam.
Bele is fáradtam.
Üdv János.