Re: Földelés mérés

Acs Gabor agabor at electrodesign.hu
Wed Feb 1 00:04:09 CET 2006


És bízzak meg vele valakit, akinek mostanában sajnálatosan sok a szabad 
kapacitása :((


Gábor

----- Original Message ----- 
From: "Csuvár Imre" <icsuvar at axelero.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Tuesday, January 31, 2006 11:10 PM
Subject: Re: Földelés mérés


> Hali,
> csak innen a partszelrol,
> epits nekik jo penzert optikai halozatot :-)
> Udv:
> Csuva'r Imre
>
> ----- Original Message -----
> From: "Acs Gabor" <agabor at electrodesign.hu>
>
>
>> Sziasztok,
>>
>> adott egy igen nagy épület, ahol rendszeresen elszállnak az informatikai
>> cuccok, főleg olyan interface-k, amikbe egy másik készülék drótját kell
>> dugni (pl. Ethernet).
>>
>> Az Ethernet jelvezeték és annak a földje között, amibe dugni kell, 80V
> AC-t
>> mértem. Más kerületekben az azonos épületekben nincs ilyen gond.
>>
>> Mit kellene szerintetek a villanyászokkal kiméretni? Valószínűleg a
>> különböző épületrészek között van potenciálkülönbség, talán földelési
>> probléma, van nagyteljesítményű UPS rendszer...
>>
>>
>> Köszönöm,
>> Gábor
>
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/ 




More information about the Elektro mailing list