Akkutolto javitas

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Mon Dec 18 09:44:32 CET 2006


Halász Ferenc wrote:

>> A teljesitmenykor egy bazi 10kg-os kozepleagazasos trafo, 2db bunko
>> nagy tirisztor hutobordan (mukodokepesek), 100A-es sont. Kicsit
>> furcsa hogy csak 25A az arammero vegkiterese, a traforol kb. 6-8mm2
>> vezetekek jonnek le, a kimeneti bizti is 63A-es...
>>
> Nem furcsa az. A biztit _effektív_értékre_ kell méretezni,
> a műszert a sönttel ugyanazon áramnak az egyszerű középértékére.
> Nagy számszerű különbség van u.a. áramnak (pláne, ha impulzusok
> kis kitöltési tényezővel) "kétféle" középértéke közt. Üdv: HFeri

Azért itt nemegészen így van. A 63A-es bizti rendben, bár én sosem raktam 
még biztit kimenetbe. Itt sem igazán értem, minek van ott.
A sönt és a műszer viszont pariban kell, hogy legyen. Ha mondjuk van egy 
25A-es műszer, az azt szokta jelenteni ilyen dc méréskor, hogy a 
végkitéréskor mutat 25A, és ekkor mondjuk 60mV kell neki. Na most, a 100A-es 
sönt 100A-nél produkál 60mV-ot, ez így nem az igazi. Bár létezik 150mV-os 
sönt is, de ez se fog illeszkedni a műszerhez. Nekem van egy 300mV-os is, ez 
sem illeszkedne. :-)

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list