Valóban lehet varisztorral meg ilyesmivel megfogni feszt, de nem szokott
probléma lenni. Ezeket ugyanis általában kontaktussal szokták kapcsolni, és
kontaktnál az induktivitásban maradó energia kis ívhúzáshoz vezet. Ez
viszonylag lassú folyamat, és a soron következo áram nullaátmenetet ki tudja
várni, ahol szépen megszunik az áram mindenféle rugdosás nélkül. Odáig az
ívfesz pártíz V körüli max.
Ha netán vmi triakos vagy tirisztoros cumóval van kapcsolva, akkor eleve az
áram nullaátmenetnél fog megszunni a további áram. Ha nulla áramnál történik
a tényleges szétkapcsolás, akkor nincs ugye rugás, mert az induktivitásból
is ki van fogyva az energia. A mégis létrejövo kis rugást a félvezeto tárolt
töltésének a kifogyásakor, az erre fordított áram levágása jelentheti, de
ezek nem szoktak nagyok lenni, illetve RC-vel jól lekezelheto.
Néha megesik, hogy kontaktussal kapcsolásnál a kis szikra zavart okoz más
valamiben. Ekkor is lehet RC-vel operálni.
Ha netán az a feladat, hogy belenyúljunk egy induktivitás AC áramába bárhol
pl igbt-kkel, akkor meg nem szabad semmiféle szabad potenciált engedélyezni,
és energetikailag nem jó sem a varisztor, sem más ilyesmi. Pl azt akarom,
hogy egy trafóra rákapcsolt színusz fesz bármely szakaszán ne legyen ott
fesz, akkor nem elég elkapcsolni onnan, hanem pl rövidre kell zárni a
tekercset, majd újra rákényszeríteni a színuszt. Vagy pl invertereknél ugye
hol az egyik irányú, hol a másik irányú fesz van rákényszerítve. Itt is
vannak parazita elemek, amik nincsenek a rajzon, de az ezek miatti
tranziensek már úgy kezelhetok, mint egyenfesznél, vagy éppen
kihasználandók, pl rezonáns módú áramköröknél. Gondolom a kérdés nem erre
vonatkozott.