24V DC-bol levalasztott 24V DC eloallitasa

Moczik Gabor pm at progzmaster.hu
Thu Aug 31 15:16:22 CEST 2006


Horvath Zsolt wrote:
>        Korábban volt már téma a mikrokontrolleres kütyük zavaros
> környezetben való üzemeltetése. A kimenetek védelme egyszerű:
> relével leválasztás.

Ezesetben maga a rele lesz a zavarforras :-)
Feladattol fugg mi a jo, mi az amit meg kell hajtani.
Ha pl. egy tablamuszer formatumu digitalis szamlalot, akkor a rele a 
legrosszabb valasztas...
Mindegy, csak ugy mondom...

> Ezeket az optókat leválasztott tápról szeretném járatni. A
> berendezés 24V DC-ről kapna tápot, ebből kellene előállítani

Marmint a LED-es oldalat, hogy a bemeneteket csak GND-re kelljen lehuzni?

> gondoltam: kell egy 24V/36V áttételű transzformátor, megfelelő
> teljesítményű. Ezt a mikrokontroller PWM jellel egy 50Hz szinusz
> kitöltéssel FET-en keresztül rángatná, a túloldalon pedig előállna
> a 36V AC, ami már le van választva.
>        Létezik ilyen trafó? Vagy hülyeség az egész?

Lehet tekercselni, de:
- miert kell 36VAC, ha 24DC-t akarsz? 17-18VAC kell.
- miert 50Hz szinusz? A nagyenergiaju PWM mar ugyis zavarforras, akkor 
hajthatnad direktben 10-20kHz-el is. Esetleg kihangolsz egy szurot hozza, 
akkor a trafo szinusz kozeli jelet kap, kevesebb magneses zaj.
Szekunder oldalra meg igy nem kell n*100uF puffer.

Amugy egy flyback vagy forward konverter kell neked...

Alternativa:
A mikrokontrolleres cuccot taplalo trafora egy 18V-os seged tekercs.

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu  )))