labortap

Moczik Gabor pm at progzmaster.hu
Mon Aug 21 15:28:16 CEST 2006


jhidvegi wrote:
> Azért vannak előnyei. :-)
> Nem ritkán kell csinálnom ilyen primer oldali tirisztoros szabályozót. Egy 
> viszonylag kis szekrénykében elfér minden sallanggal együtt, és lekezel egy 
> többtonnás gépet. Ugyanezt a szekunder oldalon csak állat tirisztorokkal 
> lehetne megcsinálni. Általában kész, diódás gépek elé szoktam alkalmazni, 
> főleg, ha valami szar, szétégett fokozatkapcsoló már helyből lehetetlenné 
> teszi a gép használatát.
> 
> Valóban "meg kell küzdeni" :-) ezzel a terhelésfüggő induktív játékkal, de 
> ez nem lehetetlen.
> 
> Segédfesz se kell a hálózati potenciálokra, gyújtótrafókat használok.

Igazad van, ekkora meretekben, celfeladatra, meg ha valaki "meg tud kuzdeni" 
ezzel a dologgal, akkor mar merlegelendo szempont, de egy labortap gyakran 
40V 1-3A kategoria, max 60V 10-20-30A, erre azert vannak kulturalt alkatreszek.

A segedfesz alatt nem a gyujtashoz szukseges feszeket ertettem, hanem pl. az 
utana kovetkezo kimeneti linearis fokozat muv.erositoihez fix +/-15V, a 
fesz/aram kijelzohoz fix 5V, stb...

Labortapnak gyakran (szinte mindig) kell legalabb 2 feszultseg, ekkor megint 
bonyolodik a helyzet, mert primer szabalyozassal mar 2 trafo kell, szek. 
oldalra meg legfeljebb egy masik vezerelt graetz, vagy ha fuggetlen fesz 
kell, akkor egy plusz szekunder tekercs.

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu  )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))



More information about the Elektro mailing list