labortap

Moczik Gabor pm at progzmaster.hu
Mon Aug 21 07:23:40 CEST 2006


Fazekas Mihály wrote:
>>ha a cél elérhető valami 100 Hz-es kapcsolóüzemű megoldással, miért
>>ne?
> 
> Biztosan létezik olyan is, ámbár annak a mérete és a tömege már
> összemérhető lenne egy izmosabb trafóval.

Itt most a fázishasítós egyenirányítóra gondolt szerintem, szóval trafó az 
kell hozzá, mindenképpen.

> De szerintem azért a kapcs.üzemű és az áteresztő modul közé
> lehet tenni olyan szűrést, ami a nagyfrekis zavarokat simán
> kiszűri.

Hát a "simán" kifejezéssel vitatkoznék, legalábbis amég a szkópot nem teszed 
rá :-)

Ha a zajmentesség fontos (minhogy egy labortápnál az), akkor azt nem 
szűrőmodullal kellene elintézni, hanem mondjuk úgy, hogy a kapcsolóüzemű 
rész különálló árnyékolt térrészben legyen, lehetőleg a kimenetén már ne 
legyen túl nagy nagyfrekis zaj, és szerintem egyszerűbb a helyzet, ha nem 
400kHz-en megy hanem csak mondjuk 25-ön...

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu  )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))



More information about the Elektro mailing list