Mitsubishi A1n AY13E kerdes - MEGVAN + Szupresszor kerdes

Bali Zoltan eltexto at freemail.hu
Fri Aug 11 20:25:29 CEST 2006


Hali !

A modul ismételt átvizsgálása, asztali tesztelése során kiderült, hogy az összes opto halott mindkét modulon .
Hiába kap az opto ledje egy ULN szerü meghajtótól vezérlést a másik oldali darlington szakadásban marad.
Az a gyanum, hogy valahol rákerült a 220-as vezérlésrol egy kis "ménkü" a 24V-ra. A 24V táp biztije is fémgozre
volt égve. Ez magyarázza ( tülfeszültség) azt is, hogy még is csak rövidzárvédett volt az a tápegység, csak éppen
nem rövidzár volt, hanem tulfesz, ami a modulon is átütötte a pol. védo diódát és zárlatra a 35V-os kondit. Az meg már
lefogta az uj tápot induláskor. Sajnos ez a tulfesz csak gyanu, hisz korábban is csak a tápot megjavitottuk és ment 1 évet
utána.
Most viszont szeretnék egy szuresszoros védelmet kreálni a 24V-os ágba + a modulokra is. Szupresszort eddig már
használtam, de csak uC-s környezetben, zavarvédelmi megfontolásokból. Ahhoz nem volt szükség méretezésre.
Most viszont, hogy ilyen sokkra van kilátás jó lenne tudnom, hogy amit a modulokra teszek szupresszort, mekkora
löketet kaphat ha egy biztivel kombinálom sorosan a modulok táp bemenetén.

Mekkora a leoldási idejuk a különféle  üvegcsöves biztiknek ? Ha netán F-est teszek (homoktöltésüt), hogy elég gyors legyen
a leoldás, vajon kibirja  a modulon  levo 22uF  feltöltését  bekapcsoláskor ? Vagy kibirhat ilyen löketet egy 1.5KE30A
sima normál biztivel is ?  A 2 modult úgy gondoltam egy biztirol táplálom, a modulok 350mA max áramot vesznek fel és én
1 A-es biztire gondoltam. Sajnos sehol nem találok még közelíto infókat se az üvegcsöves biztik leoldásáról.
Ja és a 24V-os sorkapcsokra, amibol van több helyen is párban egymás mellett, teszek néhányat a fenti szupresszorból.
Biztosra akarok menni,  mert nem akarok állandóan modult javítani.

Köszi

Üdv Zoli



----- Original Message -----
From: "Bali Zoltan" <eltexto at freemail.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Wednesday, August 09, 2006 22:27
Subject: Mitsubishi A1n AY13E kerdes


Sziasztok !

Adva van a kérdést érinto fenti összeállitás. Egyszer már
kinyiródott a 24V DC tápegység, ez megy a kimeneti
modulokra és a bemeneti vezérlo ármköröket látja el táppal.
Ekkor a tápot megjavitottuk (bár elég komplikált volt, de
ezek szerint mégsem volt rövidzárvédett), visszaraktuk
gép megy tovább. Most itt volt a gépgyártó Customer
Support-ere másik gép ügyében, fejesek kitalálják,
ha már itt van nézze át ezt a gépet is. Puff mi történik ?
Jön hogy adjunk neki egy 24V-os tápot mert kinyiffant
mig matatott a gépben. Ok, keritünk modern SMPS
ipari tápot a helyi kereskedotol. Berakja, csak pislog,
mondja valahol rövidzár. Fél óra matatás után lehuzzuk
az egyik AY13E kimeneti relés modulról a csatikat,
élve marad a 24V. Ok mondja a modul defekt, csere,
a fejeseknek meg megereszti, hogy három hónap alatt
jön. Persze mindenki ájuldozik, késobb telefonok után
közli, lesz modul pár nap és  1500 EURO. Jó mondom
nezzük meg azt a modult hátha nincs olyan nagy gáz vele.
Egy 10u elko volt zárlatos a 24V os táprészben csak a
reléket táplálja az opto után, na meg egy soros polaritásvédemi
dioda a  + ágban, nem birta a zárlati áramot. Kicserél, visszarak,
él minden, kimeneti LED-ek jeleznek relék nem kapcsolnak.
Újra, mindent átvizsgálok semmi, 24 DC bemegy a modulba
csak nem kapcsolnak. A gyanus hogy még egy ilyen modul
van és ott is jeleznek a kimeneti ledek, de a kimenetek nem
kapcsolnak Az csak felcserélve volt a rosszal. A Support-er
holnap repül haza, hétfore küldik a modult. Sajnos egyéb
elfoglaltság miatt nem voltam végig ott vele és nem tudom
mit csinált még vele. Elég zagyva egy nap volt a mai.

Az lenne a kérdés, hogy nincs e olyan funkció vagy üzemmód
hogy csak a ledeket kapcsolja és a relék opto-ját pl. leválasztja.
Sajnos nem ismerem eléggé ezt a Mitsu-t, mivel hogy eddig
még nem volt gond vele. Estleg valami gyári feature amit nem
ismerek és az szivat ?

Bocs, hogy ilyen részletes és hosszú voltam.

Köszi

Üdv  Zoli






-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]




More information about the Elektro mailing list