foldeles segitsetek!

Sass Péter spafi at aramszu.net
Fri Apr 7 21:40:05 CEST 2006


zoldnap at freemail.hu  <zoldnap at freemail.hu> 2006.04.07. 15:44:30 +2h-kor írta:

> Helo!
> 
> Egy kis modul felelesztesenel a kovetkezo tortent:
> Egyszercsak a kartyan levo 74HC04-es elkezdett melegedni, nem gyorsan,
> szepen lassan. De kb 3-4 perc mulva mar tuzforro volt.

Ez önmagában vagy túl nagy tápot (abs. max. 7V, ez nem bír annyit, mint a 
CD4000-es sorozat!), vagy gerjedést, vagy szabadon hagyott (esetleg fél 
tápfeszen lévő) bemenetet sejtet. 

Az, hogy akármilyen potenciálon van a GND, az (önmagában) melegedést 
nem okozhat, valami más gond (is) van ott! 

> Elkezdtem meregetni a panelon a szkopommal, es a panel foldjen 230V
> volt!
> A panelt egy kinai, "power king" markaju kapcsolotap taplalta.
> Utana a kovetkezot probaltam: a szkopkabel foldjet nem is kotottem
> semmihez, csak a szkopkabel jelvezeteket kotottem a kapcsitap foldjehez,
> es bingo, ott a 230V (a szkop szerint, a multimeter csak 110V korulit
> mutat a szkop elolapon levo foldelo csatija es a kapcsitap foldje
> kozott).

Nem véletlenül csúcstól csúcsig olvastad le a szkópot simán csúcsfesz helyett? 
Vagy nincs eltekerve a variable? Egy rosszul földelt PC tápnál 115V fesznek 
kell lennie a házon. (Ha jól lenne földelve, akkor nyilván 0 V lenne.)

Lehet, hogy az elosztó földelt, de a fali aljzatban nem érintkezik / nincs föld, 
vagy bárhol máshol is lehet hibás érintkezés. A szkópban is. 

Ahol feszt mérsz, oda köss be egy lámpát, hogy világít-e! Ha nem, akkor csak 
kapacitív zavar, amit simán leföldelhetsz. Ha világít, akkor valami testzárlatos. 

Üdv.:
-- 
Sass Péter
Távközlés technikus és tranzisztor-gyógyász