Napkollektor
jhidvegi
jhidvegi at startadsl.hu
Mon Apr 3 18:26:01 CEST 2006
Vajk Fekete wrote:
> Sot, mi lenne ha fognek egy levegore alapozott hoszivattyus futest,
> es a kulso levegoszivo nyilasara tennek egy nagy levegos
> napkollektort? Azt ugye arra mereteztek, hogy a -10 fokos levegobol
> -15 fokost csinalva futse a lakast. Akkor ha a kollektorom a -10
> fokos levegobol +10-fokost csinal, a hoszivattyu meg abbol -15
> fokost, akkor bazijo lesz a hatasfoka nem?
Jópofa elgondolás.
A valóságban a hőlépcsők úgy néznek ki, hogy a kilépő léghőmérséklet csak
1-2 fokkal hidegebb, mint a környező levegőé.
Viszont, ha sikerülne valóban csinálni egy ilyen napkollektort, ami
előmelegíti a levegőt akárcsak egy pár fokkal, mondjuk 5-tel, akkor máris ki
van lőve a deresedés.
Azt viszont világosan kell látni, hogy ha a rendszerből kilépő levegő
hőmérséklete azonos a környezeti levegőével, akkor a hőszivattyú teljes
egészében a napkollektorra támaszkodik. Tehát az egész szivattyúzott hő
onnan kell, hogy származzon. Ha netán még melegebb is, akkor a napkollektor
teljesítményének egy része elvész.
Olyat nehezen tudok elképzelni, hogy +10 fokosból -15 fokost csináljon. Az
csak azt jelenti, hogy a kültéri rész ventillátora nemhogy megállt, de még a
természetes áramlás is blokkolva van. De a fő baj az, hogy ha nagyon nagy a
túlhűtés a környezethez képest, akkor iszonyatos a deresedés, mert a
többnyire amúgy is nagyon nedves levegőt mélyen a harmatpont alá hűti.
(Ezért gondolkodtam azon, hogy megnöveljem a ventillátor teljesítményét,
ezzel lecsökkentsem az amúgy is elég kicsi hőlépcsőt, ezzel megpróbálva
lecsökkenteni a deresedések arányait időben. Ha köd van, akkor mindenképpen
elkerülhetetlen, de jó lenne mondjuk 90%-os páratartalomnál elkerülni.)
hjozsi
More information about the Elektro