Re: DC-DC konverter IC keresés
Acs Gabor
agabor at electrodesign.hu
Thu Sep 29 20:02:58 CEST 2005
Na, itt állt meg az én tudományom, amikor pár hónapja ezzel foglalkoztam.
Ugyanis, ha már van benne Zener, akkor minek a tirisztor? Olyan teljesítmény
zenert választottam, ami kibírja az 1A-t, és egy 1A-es gyors biztosítékot.
Itt jött be a képbe a zener reakcióideje, ami pár mikrosec túllövést
jelentett (még csak nem is nagy tüskét, hanem pár volt ugrást, ezzel már ki
is végezte a védendő áramkört.
Talán a teljesítmény zener lassabb, mint a kisebb?
Gábor
----- Original Message -----
From: "jhidvegi" <jhidvegi at freestart.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, September 29, 2005 11:57 AM
Subject: Re: DC-DC konverter IC keresés
>
> Legegyszerűbb megoldásként azt szokták alkalmazni, hogy adott zener
> direktben a gate-re megy a védendő fesztől. A tirisztor katódja lenn van a
> nullán, aminek a negatív pontnak kell lennie, a pozitívon a zener katódja,
> meg a tirisztor anódja. Hogy aztán a rövidrezárt táppal mi lesz, az más
> tészta megint. De a tápra kötött cumók nem szállnak el.
>
> Vagy ha a bemenetet kell védeni, ugyanez az ábra lehet, ekkor pl egy bizti
> száll el a tirisztor begyújtásával. De lehet mást is csinálni, lekapcsolás
> majd visszakapcsolás, meg a jóég tudja még, hogy mi, innentől fantázia és
> pénz, idő kérdése.
>
> hjozsi
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
More information about the Elektro