Re: k tip. szondak (höelemek)
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Mon Sep 19 16:02:48 CEST 2005
Ezeket nem szondának hívják henem hőelemnek, de ez semmit nem
változtat a problémán............
A meredeksége 41uV/Cfok, de sajnos relativhömérséklet különbséget
mér. Igy ha nem a kapcsolásnál van a hidegpont akkor Ni vagy NiCr-ből
kell csinálni a jelfogót. :-)
Az ilyen méréseknél általában van törés figyelés ez 300nA...1uA között
árammal feszítik elő.
Ezt közvetlenül csak S/D vagy DualSlope konverterek képesek fogadni,
normál konverterek elött mindig van előerösítő, az erősítött szürik
egyébbként furcsa eredményt adnak. A szürés miatt az átkapcsolás
áthallással jár.
Hasonló problémák adódnak a S/D és Slope konvertreknél is, itt
szinkronizálni kell az átkapcsolást a mérésekhez (mintavételhez)
Kapcsoláshoz a jelfogó nem tul szerencsés, a mechanikai elettartam
miatt kb 1-10M , ez 1sec kapcsolási periódussal 115nap :-(
Ilyet lehet kapni mérésátkapcsolónak hívják kézi és motoros kivitelben.
Valamikor a Ganz is gyártott ilyet. Ez mágnest tekert körbe és reed
csöveket kapcsolt, ezek a csövekben higannyal nedvesített kapcsolók
voltak, max 12 mérési pontot tartalmazott. Talán most is kapható
érdemes megnézni a WWW.METER.HU honlapon. Itt müszerek is
vannak.
Hasonló reed csöves megoldást tartalmaznak a nagyfelbontású
multiméterek méréshely átkapcsolói, ilyet találsz a www.keithley.com
honlapon, itt van kimondottan höelemes mérékhez kifejlesztett tipus is!
Kapcsolás megoldható CMOS (CD4051,52,53 és 4097,67)
multiplexerekkel, ez a legolcsóbb megoldás, de nagyon érzékeny a
bemeneti zaj tüskékre, ill nagy a belső ellenállása 100-800omh, ezt a
mérésnél figyelembe kell venni.
Ez messze a legolcsóbb megoldás 50Ft/Ch (és ez már a csatlakozót is
tartalmazza), de ismerni kell minden problémáját ahhoz hogy pontos
maradjon a mérés.
Hogy mi a jó, megoldás ahhoz tudni kell milyen a letapogatási
sebesség, konverziós idő és milyen kiképzésű a hőellemés mérés
bemenete. Ja! még illik ismerni a mérés felbontását és pontosságát.
(0.01Cfok és 0.001%FS esetén már igen érdemes gondolkozni :-()
Üdv
Gábor
zoldnap at freemail.hu <zoldnap at freemail.hu> írta:
> Hello,
>
> Adva van egy K tipusu homerseklet mero szonda es egy hozza
kapcsolodo
> AD, amibol a keszulek kiolvassa a homersekletet.
>
> A feladat az lenne, hogy ehhez a keszulekhez ne 1, hanem tobb, 10-
20
> ilyen szondat lehessen rakotni, de
> csak 1 AD van. Szoval a kerdes az lenne, hogy mivel? 2 polusu relek?
> analog switch? (a keszulek ki tud adni
> digitalis jeleket, szoval a releket vagy akarmiket tudja kapcsolgatni
> idoosztasosan)
>
> A cucc legyen 1db-s tetelben beszerezheto..
>
> Elore is koszonom az otleteket,
> Zoli
>
>
>
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
>
____________________________________________________________________________
Az [origo] bevásárlóközpontban már több mint 100.000 termék között válogathat!
Vásároljon kényelmesen: http://vasarlas.origo.hu/
More information about the Elektro
mailing list