Hali !
Egyetértek azzal amit írtatok, természetesen alul be a víz, felül ki a levegő, de azért ez nem ennyire egyszerű, vagy csak én
bonyolítom. Szerintem igen fontos kérdés, hogy a tágulási tartályban mennyi víz illetve levegő lesz. A nyomást meg lehet mérni,
de ebből még nem tudjuk van-e benne víz/levegő vagy nincs.
Én megcéloznám a fele víz fele levegő, kedvezőnek tetsző állapotot, így van tartalék bármely irányban.
Ezt a következőképpen érném el:
Az elérendő végső nyomás a példa kedvéért legyen mondjuk 1.6bar. A tágulási tartályban lévő lufit végtelenül lazának tekintve a
levegő és a víz nyomása azonosnak tekinthető, már ha van benne víz és nem a tartály tartja a lufit. Ha a végynyomás 1.6 bár
lesz ami ugye túlnyomás, az abszolútban 2.6bar. Ha ez ugy jött létre, hogy felére összenyomtuk, a kezdeti nyomás 1.3 bár
kellett hogy legyen. Mivel a nyomásmérő túlnyomást mutat, feltöltés előtt 0.3 bárra kell fújni a tartályt és utána vízzel addig
tölteni amíg a nyomásmérő 1.6-ot nem mutat.
Persze tudom, kissé túlragoztam, de mindenképpen fontos, hogy a tartályban legyen víz is és levegő is jelentős, ha nem is éppen
50%-nyi mértékben.