Klima
Moczik Gabor
pm at progzmaster.hu
Sun Oct 30 21:29:28 CET 2005
jhidvegi wrote:
>> Vegre felszereltem a klimat a muhelyben :-)
>
> Na és tud elég meleget csinálni? Tapasztalatok? Most már nincs olyan
> meleg, ebből már lehet következtetni a kemény télre.
Tudja amit kell, csak az a helyzet, hogy marha sokat fogok fogyasztani.
Megis csak szar ez a hoszigeteles egy kicsit...
Egy helyet mar megtalaltam ahol dol be a hideg.
Nincs valakinek egy termo kameraja?
Az un. kopolit uveg (duplan rakva, szembeforgatva) mennyire jo/rossz
hoszigetelo?
>> A legterelot allito mechanikat egy kicsit meg fejleszthettek volna.
>> Nincs ugyanis vegallas kapcsolo, es amikor kikapcsolom kitekeri
>> vegallastol egy kicsit tovabb, ekkor kattognak a fogaskerekek. Jo is
>> volt kb. 2 napig, de most mar folyton mashol all, mint kellene.
>
> Lehet, hogy túl erős léptetőmocit raktak bele? Ezeken ez úgy megy, hogy
Kb. akkora mint a kisfloppy meghajtoban a fejmozgato motor. Illetve akkora
az egesz betokozott motor, aminek a fele csak a lepteto, a masik fele vagy
4db fogaskerek. Jo lenne ez, ha vegallara dolgozna. Az a baj, hogy megneztem
a vezerlopanelt is, nincs aram visszajelzes se, tehat nem tudja hogy
vegallas van. Teker egy jo adagot rajta, ami kicsit tobb mint amivel vegig
er (felso helyzet), a vegen racsniznak a fogaskerekek, aztan visszateker
pontosan annyit amivel teljesen becsukja az ajtot.
> Én fűtéskor nem használom, egy darab oda beszabott műanyaggal fix
> pozicióba állítottam, mert ha hagyom becsukódni, nem az általam kedvelt
> helyre áll. (Az a jó, ha fűtéskor lefelé fúj, hogy lent legyen meleg,
Itt is meg van a jo hely, de ha lekapcsolja a kompresszort, eltekergeti
maganak fuggolegesre, ami pont nem jo, mert faterom asztala pont a belteri
alatt van. Most lehuztam a motor csatijatm hal'istennek ezt nem figyeli a
szoftver, es ugy all ahogy kezzel beallitom. A hoerzekelot mar
kivezetekeltem alacsonyabbra, de minden esetre a hocserelotol es a kifujt
levegotol tavolabb, mert ha kozel volt a hofok a celhoz, akkor fel
percenkent kapcsolgatta a kompresszort, raadasul 20 fokra allitva meg csak
17-ig futott. Igy mar valamivel jobb, de nagyobb ki-be hiszterezis kellene.
Eldontottem hogy lesz hozza egy sajat fejlesztesu vezerles.
Mar csak azert is, mert szeretnek egy olyan funkciot, hogy ha nem kell szoba
homerseklet, azert akkor se engedje le (mondjuk) 5-10 fok ala. (gyarilag
16-ig engedi allitani).
Meg nem tud idore ki/bekapcsolast, illetve relativ idore tud csak (1-12h),
pontos idore nem.
Meg tudhatna olyat, hogy futes uzemben, ha megallitja a kompresszort, a
belteri ventije mehetne lassabban, de folyamatosan, hogy keverje a levegot.
Most 2-3 perc utan kikapcsolja, de jobb is, mert a leglassabb fokozat is
gyors, ha csak ventinek hasznalom.
Meg ha mar sajat vezerles, akkor beleteszek egy nagyfloppy lepteto motort
egy az egyben attetel nelkul, annak kb. jo a tengely atmeroje, es vagy lesz
aram meres, vagy vegallas szenzor, vagy nem, de igy elvileg nem tud eltorni
semmi.
Meg persze javitani kene a hoszigetelest, mert irrealisan gyorsan hul a
helyiseg :-)
--
((( Móczik Gábor )))--((( progzmaster -> @ -> freemail . hu )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))
More information about the Elektro
mailing list