reset ic

Sztrikó János sztriko.janos at merat.hu
Fri Oct 28 13:37:28 CEST 2005


Csomagologepek kore telepitett spec. szamlalokrol-kijelzokrol van szo, 
atfolyasmero-jelfeldolgozo-osszegzorol, meg mar mittudomenmirol. 
Mindegyik alkalmazas olyan, hogy halozatkieses eseten meg kell orizni az 
aktualis allapotot. Emiatt mindegyik keszuleknel figyelem a szekunder 
feszt a puffer elott, ha eltunik, akkor megszakitas, + a puffer ugy van 
meretezve, hogy a halozat kiesese utan is boven tud nehany masodpercet, 
ami alatt eepromba mennek az adatok. Talan emiatt van, hogy meg nem 
futottam  bele ebbe a problemaba (meg az ilyen aramszunetek sem 
gyakoriak azon a kornyeken). Koszonom, jo tudni!

Rancz Lajos wrote:

> Helló!
> 
> Egy _nagy_ baj van csak vele, hogy nem tud Brown-out detectiont. Mi ezt 
> alaposan beszívtuk. Nem ipari, hanem falusi környezetben, többször is 
> :-) Ahol mondjuk a 230V leesik kb. 50-70V-ra néhány másodpercre, az 5V 
> leesik 1-2V-ra és visszamegy 5V-ra, az MCP130 úgy marad _örökre_ 
> RESETben mint a pinty. Csak a villany le-fel segít. Mostanában 
> TPS3824-et használunk, ATmega-hoz pedig semmit, csak bekapcsoljuk a 
> Brown-outot, idáig nem volt vele gond. A TPS3824-ban ezen felül van 
> watchdog is.
> 
> Üdv,
> Lajos




More information about the Elektro mailing list