Vakuum

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Sun Oct 23 17:07:07 CEST 2005


Moczik Gabor wrote:

> A klima doskijaban az van, hogy ki kell szivni a rendszerbol a levegot
> annyira, ameg a vakuumszivattyu 12Pa-t mutat.
>
> Ez szerintetek abszolut nyomas?

Igen, de szerintem hibás is, meg felesleges is. Mármint kiszívni bármit is.
(Szerintem a legjobb laborvákumszivattyúk se nagyon tudják ezt egykönnyen. 
:-) )

Én 5 klímát helyeztem üzembe a következő szerint:
1 minden kötés legyen meg jól megtépve.
2 kinyitod teljesen az imbuszcsapot a nem szelepes csövön, ettől a nafta 
berongyol a beltéribe. Majd rögtön utána:
3 az előre előkészített kis aerosolos palack kupakot odatartod a szelephez, 
hogy amikor megnyomod, hallhasd, mennyire változik a sziszegés 
hangmagassága.
Először magas hangon sziszeg, majd elmélyül, ekkor már a töltet jön. Még 
hagyod jópár másodpercig, hadd jöjjön, ezzel kizavarja maga előtt a levegőt. 
Némi veszteséggel jár, de az is rá van valahova írva, hogy a töltet 0,8-0,9 
kg vagy mennyi, és érzed azért, hogy így grammokat fogsz csak kiengedni. Még 
az is lehet, hogy a végén kijön valami sárgás trutyi is.

Ha megvagy (kiengedtél vagy 5-10 mp-nyi anyagot), elengeded a szelepet, 
teljesen kinyitod itt is az imbuszcsapot, majd - és ez nagyon lényeges - a 
zárókupakokat a tőled telhető biztonsággal felrakod mind a három helyre, 
tehát a két imbuszkulccsal kezelhető csap fölé, és a szelepre is. Itt olyan 
roppantóperem vagy hogy hívják ezt, van mindegyiknél. Külön fogóval fogd meg 
az egész szerelvényt, és a megfelelő kulccsal akkora nyomatékkal tekerd rá 
ezeket a kupakokat mindre, hogy érezd, meggörbült a perem, biztosan tömít. A 
külön megfogás azért kell, mert a felrögzítési módja, tehát az a két vagy 
hány kis csavar nem elég ehhez a nyomatékhoz.

Ez utóbbi azért kell, hogy ne szökjön el a töltet. Sem a csapok, sem a 
szelep nem elég tömített ahhoz, hogy ezt tudja, ezt csak ezek a kupakok 
tudják. És persze az összes többi kötésre is ugyanez vonatkozik.

A szelepes kiengedés rögtön a csapnyitás után legyen! Sőt, ha nagyon precíz 
akarok lenni, nyomom a szelepet, és rányitom a csapot, nehogy visszafelé 
tudjon diffundálni a csőben lévő levegő vagy nitrogén.

A szerelésnél is úgy jártam el, hogy minél rövidebb ideig legyenek nyitva a 
csővégek. Tehát az ideiglenes lezárókat csak közvetlenül a kötések előtt 
szedtem le. Tisztán kell dolgozni.

Ha ez megvan, lehet indítani, és pár perc múlva érezhető a meleg. Nem 
azonnal fog full teljesítményen dolgozni!

És milyet vettél?

hjozsi

> A kornyezeti 101kPa nyomast kell 12Pa-ra szivni, azaz majdnem abszolut
> vakuumot csinalni? Ezt mivel lehet megmerni?
>
> Vagy a kornyezetitol kell 12Pa-val kisebbet?
> Ez 0.12mbar. Ez meg mit szamitana ugyan, ha ennyit kiszivok belole? 




More information about the Elektro mailing list