szürés kontrollerhez
Sáfár Miklós
safi at externet.hu
Thu Oct 20 08:52:21 CEST 2005
Rancz Lajos írta:
> Badinszky Tamas írta:
>
>> Sziasztok!
>>
>> Egy zavarszűrési problémában kérném ki a véleményeteket!
>>
>> Van egy kontrollerem aminek a táp trafója párhozamosan van kötve egy
>> konektorral (kb. 10 cm-s a vezeték). Ha bekapcsolt fogyasztót kihúzzák a
>> konektorból, akkor a pic kifagy.
>> A táprész egyszerű: Trafó, gratez, 7805. Szoftveres újraindítás watchdog
>> nincsen.
>> Milyen hardveres, utólag beilleszthető, megoldást javasoltok?
>>
>>
>>
> Amit lehet és _kell_ is:
> - tápfesz szűrés kondikkal, közvetlenül a proci lábai mellett (felett)
> - zavarszűrő beépítése a 230V-os vonalra (pl. ilyen:
> http://www.schurter.ch/wwwsc/con_pg06_1.asp)
> - induktivitások trafó után, esetleg a sorban a proci/egyéb ic vel
> - nem csak pár száz mikro, hanem 100n, 10n a 7805 bemeneti és kimeneti
> körébe.
>
> Kb. ennyi, ekkor se biztos, hogy tökéletes lesz, de sokat fog javulni
> :-) Van amikor elég sokat kell tökölni, hogy minden esetben jól menjen.
>
> Üdv,
> Lajos
>
>> Tamás
>>
>>
>>
Ha a PIC MCLR lábára ellenállás+kondi, vagy ettől bonyolultabb "hálózat"
megy, akkor próbáld meg hogy csak a tápfeszre csatlakozó ellenállást
hagyd meg, a többit iktasd ki.
Nekem bevált, előtte pedig minden "szösszenetre" resetelt. (főleg a
PIC18F sorozat)
safi
--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/142 - Release Date: 2005.10.18.
More information about the Elektro
mailing list