szürés kontrollerhez

Rancz Lajos csiga at fosch.com
Thu Oct 20 07:32:30 CEST 2005


Badinszky Tamas írta:

>Sziasztok!
>
>Egy zavarszűrési problémában kérném ki a véleményeteket!
>
>Van egy kontrollerem aminek a táp trafója párhozamosan van kötve egy
>konektorral (kb. 10 cm-s a vezeték). Ha bekapcsolt fogyasztót kihúzzák a
>konektorból, akkor a pic kifagy.
>A táprész egyszerű: Trafó, gratez, 7805. Szoftveres újraindítás watchdog
>nincsen.
>Milyen hardveres, utólag beilleszthető, megoldást javasoltok?
>
>  
>
Amit lehet és _kell_ is:
- tápfesz szűrés kondikkal, közvetlenül a proci lábai mellett (felett)
- zavarszűrő beépítése a 230V-os vonalra (pl. ilyen: 
http://www.schurter.ch/wwwsc/con_pg06_1.asp)
- induktivitások trafó után, esetleg a sorban a proci/egyéb ic vel
- nem csak pár száz mikro, hanem 100n, 10n a 7805 bemeneti és kimeneti 
körébe.

Kb. ennyi, ekkor se biztos, hogy tökéletes lesz, de sokat fog javulni 
:-) Van amikor elég sokat kell tökölni, hogy minden esetben jól menjen.

Üdv,
Lajos

>Tamás
>
>
>
>
>-----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
>
>  
>




More information about the Elektro mailing list