PIC18F452 TIMER1 gond
Sáfár Miklós
safi at externet.hu
Wed Oct 19 10:55:37 CEST 2005
hg12345 írta:
> Hi!
> Elvileg csak a T1CON számit és azt jól állítottad be!
> Máshol lehet a hiba, tesztelés idejére kapcsold ki az elöosztót, igy
> gyorsabban számol...
>
> Mivel vizsgálod?
>
>
>
> Sáfár Miklós <safi at externet.hu> írta:
>
>
>>Sziasztok!
>>
>>Kűzdök a PIC időzítőjével.
>>A TMR1-et az istennek sem tudom rávenni, hogy működjön!
>>Belső órajelről (utasításciklus) szeretném járatni, de nem jön össze!
>>Beállításaim:
>>RCON = 00000000
>>IPR1 = 00000000
>>T1CON = 00100001 1/4 osztó,belső órajel, indítás
>>PIE1 = 00000001
>>INTCON= 11000000
>>
>>Ennek ellenére nem számol!
>>Mit toltam el ?
>>
>>
>>safi
>>
>>
>>--
>>Internal Virus Database is out-of-date.
>>Checked by AVG Anti-Virus.
>>Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.13/124 - Release Date:
>
> 2005.10.07.
>
>>-----------------------------------
>> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
>>
>
>
> _________________________________________________________________________
> Töltsd le Caramel első saját szerzeményét, és nyerj egy
> közös vacsorát vagy VIP-jegyeket a lemezbemutató koncertre!
> http://zenearuhaz.t-online.hu/index.php?m=info&albumid=14517&sp=74&sty=78
>
>
>
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
>
>
Kösz a segítséget, közben megoldottam.
Előtte volt egy USART inicializálás, ez rosszul volt megadva, program
kiakadt, el sem jutott idáig.
safi
--