Re: Réz áramsűrűsége

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Sat Oct 15 16:13:57 CEST 2005


> Sos kellene adat, emnnyi a réz áramsűrűsége? Normál, egyszeres PVC
> szigetelésű 0.5mm2 rézdróton mekkora áramot illik max. vezetni? Egy
> készülék belsejében lesz.

Bocs, hogy ezt mondom, de nem jó a kérdés.
Inkább úgy közelíts rá, hogy van a készülék belseje, ahol adott hőmérséklet 
uralkodik, illetve itt tudnod kell, hogy az inkriminált madzag egyedül 
megy-e árkon-bokron keresztül, vagy egy halom hasonló madzaggal kötegbe 
fogva. És azt is előre kell tudnod, hogy  milyen meleg huzalt akarsz 
megengedni.

Nyugvó levegőben nagyjából annyiszor 10 fokkal lesz melegebb a huzal, ahány 
W/dm2 a felületén a hőáramsűrűség. Ezt persze több körülmény befolyásolja, 
de ezzel baromi nagyot nem tévedsz.

A hőt a szigetelt huzalra kell számolni, tehát a szigetelés is számít!

Gondolatban veszel egy 1mm-es huzalszeletet, ennek van A keresztmetszete 
mm2-ben, K kerülete a szigeteléssel együtt mm-ben, és q hőáramsűrűsége 
ezúttal W/mm2-ben, az áramsűrűség j (A/mm2), áram I (A), ro fajlagos 
ellenállás (ohm*mm, meleg réznél kb 2e-5 az értéke, ekkor jó irányba térünk 
el)

1mm3-nyi rézben j^2*ro (W) hő keletkezik. Tehát az 1mm-es szeletben 
j^2*ro*A, és ez K*1mm felületen távozik.
Ha megengedsz 2W/dm2-t, azaz 2e-4W/mm2-t, és a 0,5mm2-es huzal kerülete kb 
7mm (csak a példa kedvéért), akkor j=gyök(q*K/(ro*A))=11,8A/mm2, ha el nem 
számoltam. Azaz kb 6A-től kb 20 fokkal lesz melegebb, ha szabadon megy. (A 
módi természetesen akármilyen keresztmetszetnél használható. Max erős 
huzatban már figyelembe kell venni, hogy a szigetelőanyagnak is van 
hőellenállása. Természetes léghűtésnél a szigetelés hőesése elhanyagolható, 
a kábel felülete kb azonos hőmérsékletű a benne futó réz/alu.. 
hőmérsékletével.

Ha sok hasonlót kötegelsz, akkor együtt kell őket nézni hőleadásilag, 
illetve, ha zárt kis térben megy, megmelegítheti a saját környezetét, és ő 
annál akar 20 fokkal ezesetben melegebb lenni. Pl védőcsőben futó 
madzagoknál a védőcső hőmérséklete is számolható így, majd a benne futó 
kábeleké immár a melegebb környezetben.

hjozsi 