Varisztor - ETHERNET vedelem....
Acs Gabor
agabor at electrodesign.hu
Wed Nov 30 11:35:28 CET 2005
De, DVM-el. Úgy gondolom, ezek a kapacitív, vagy fölghurok úton létrejövő
káros potenciálkülönbségek nem mindig terhelhetőek, csak ott vannak. Az
érzékeny alkatrészek átütéséhez elég az energiatartalmuk, de a mutató
kimozdításához talán nem. Tény, hogy a sok (tényleg sok) letelepített egység
közül csak ez száll el rendszeresen, és ugyanitt több más elektronikai holmi
is.
Néhány éve volt egy ügyfél, akinél 1-2 hetente elszállt a lézer egység egy
elektronikából. Ott minden ilyen forduló többszázezer pénzbe került. Végül
kiderült, hogy ott is össze kellett földeltetni mindent mindennel.
Az érdekes, hogy más helyeken ez az Ethernet lebegés nem megy 20V fölé.
Szóval, mit gondoltok, az adatvezetékek fizikai jellemzőit nem rontja le a
suppressor? Vajon a számítástechnikai boltokban készen kapható villámvédő
vagy mi Ethernet protector jó erre a célra?
Gábor
----- Original Message -----
From: "Pipi" <pipi at puzsar.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Tuesday, November 29, 2005 11:57 PM
Subject: Re: Varisztor - ETHERNET vedelem....
> Acs Gabor írta:
>
>> Van egy ügyfelem, akinél a kütyüm földje, és az Ethernet adatvezetékei
>> között kb 80V AC mérhető. Erre rá lehet rakni, vagy van egyáltalán
>> értelme TTL suppressort?
> Mivel mérted?
> az ethernet galvanikusan független a földtől, mivel lebeg DVM-mel bármit
> mérhetsz ...
> mérd meg mutatós műszerrel is.
>
> úgy tom nem a földhöz szokták védeni (esetleg oda csak egy szikraköz)
> hanem a jelvezetékeket egymáshoz!
>
>
> --
> Pipi
> http://www.puzsar.hu
> --------------------------------------------------------------
> Legyen türelmes, a számítógép is eléggé türelmes önnel szemben
>
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
More information about the Elektro
mailing list