Re: Villamos fűtés

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Tue Nov 29 15:12:13 CET 2005


Milleschich János wrote:

> Nézegettem a nagyobb mágneskapcsolókat, sajnos nincs olyan, ami morze
> érintkezős lenne.
> ( ez lenne talán a legegyszerűbb )

Sőt, csak bontó is jó lenne, és van is mindenféle, de fölösleges.

> Arra is gondoltam, hogy az áramszolgáltatót kellene megfűzni, hogy a

Felejtsd el. Ők elvileg csak fixen bekötött dolgokat hajlandók engedni a
különmértre.

Megoldás (a fentiek miatt illegális):

Van egy mágneskapcsolód, ami képes a 3f fogyasztót a nappalira kötni. Ennek
a behúzótekercsét egy kis relé bontóérintkezője működteti, ami a
különmértről megy.

A különmértet a vezérlő mágneskapcsolója bekapcsolja, ettől behúz a relé, és
elenged a nappalira kapcsoló mágneskapcsoló, ekkor megy éjszakain a
fűtőtest. Ha meg elmegy az éjszakai, elejt a relé, és behúz a nappali.

Ha bármelyiken van áramvédő kapcsoló (fi relé), meg kell oldani, hogy egy
pillanatra se legyen a két rendszer összekötve (késleltetés), valamint a 
nullákat is kapcsolni
kell. Ha ez nincs, semmi baj nem lesz belőle, hogy amikor megjön az
éjszakai, egy pillanatra mindkettő be van kapcsolva, csak arra kell
vigyázni, hogy ugyanazt a fázist kapcsolja mindkettő ugyanoda.

A késleltetéshez kell mégegy mágneskapcsoló, mert amikor megjön váratlanul a 
különmért, nem szabad kiengedni egyből, előbb el kell kapcsolni a nappali 
mágneskapcsolót, és csak aztán be a különmért mágneskapcsolóját. (Vagy ebből 
a buliból kihagyni a fi relét).

hjozsi