Re: nyák átütési szilárdság

Sass Péter spafi at aramszu.net
Thu Nov 24 23:31:47 CET 2005


Fekete Róbert  <frobi at harden.hu> 2005.11.24. 20:20:08 +1h-kor írta:

> üdv mindenki
> 
> tud e valaki adni megnyugtató választ arra hogy ha 2 db külön vázist viszek 
> a nyák ellentétes lapjain (230V)
> és a lapokon ha átlátszónak tekinetem a nyákot egymástól  kb 30mill re vanak
> 
> a madzagok
> akkor ez mennyire macerás

Hello!

Ezt az átlátszónak tekintemet meg a 30 milt nem értem, de két oldal 
között valami eszméletlen az átütési feszültség, 10 kV-ot egészen 
biztosan kibír. (Hálózatra 3,5 kV átütési feszültséget ír elő a szabvány, 
tehát egy réteg cellux hiába bír ki 230-at, mégsem elég, de a nyák tutira!)

Üdv.:
-- 
Sass Péter
Távközlés technikus és tranzisztor-gyógyász



More information about the Elektro mailing list