18F RESET
Acs Gabor
agabor at electrodesign.hu
Thu Nov 24 22:48:40 CET 2005
Megszületett a megoldás:
nem túl bonyolult!
sőt, inkább kézenfekvő.
100nF közvetlen a PIC táp lábaira. Raktam a RESET és a föld közé is, az is
javított a dolgon, de néha így is kiresetelt. Valszeg ez a chip belül
hajlamos gerjedni. Jó ideje már nincs is az árlistában a sima 252, csak a
négyszámjegyű haverjai pl 2520. Lehet, hogy épp az ilyen húzásai miatt
vonták ki a forgalomból.
Talán a Te gondodat is megoldja.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Gábor
----- Original Message -----
From: "Sáfár Miklós" <safi at externet.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, November 24, 2005 9:27 PM
Subject: Re: 18F RESET
> Szia!
> Próbáld meg hogy az MCLR lábat közvetlenül tápra kötöd!(semmi ellenállás
> és kondenzátor !)
> Én hasonló hibajelenség miatt hagytam el a kapcsolóüzemű tápot, mert míg a
> 16F876 ment vele, a 18F252 és 452 állandóan resetelgetett.
> Most sima áteresztő táp van, és az MCLR direkt tápra-kötése, és semmi
> resetelési hiba nincs!
> Persze bosszantó hogy miért nem megy a kapcsolóüzeművel.
>
> safi