Re: kültéri 12V tápegység

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Wed Nov 23 09:00:48 CET 2005


Ez a 200 led olyan karácsonyi díszhez kell, amilyenek az utcákon, pl a fákra 
rakott díszfények? Mert akkor megértek minden aggodalmat. Felmászás nem 
kizárható, ebből eredő áramütések lehetőségét épeszű ember nem vállalja. 
Szóval nem csak IP54 vagy hasonló lesz az, hanem még biztosan kell a 
leválasztás is.

Mert amúgy kellő számú led sorba meg párhuzamosan kötve, itt is simán műxik 
sok nagyon egyszerű megoldás. A kondis-ellenállásos játék is, de - ha nincs 
villogtatás - nekem a legegyszerűbbnek tűnik, ha már úgyis kell leválasztó 
trafó, hogy annak legyen akkora dropja, hogy az adja az áramkorlátot.

Tehát egy IP54-es doboz tömszelencékkel, ahogy Frob írta, benne egy 
leválasztó nagydropú traffancs (esetleg kétoszlopos, vizuálisan is látszik, 
hogy a primernek semmi köze a szekunderhez), majd a jobb hatásfok miatt egy 
graetz, és mehet ki a ledekhez. Esetleg a ledek összfesze ne haladja meg a 
42V-ot, ha nagyon rigorózusak vagyunk.

A graetz elmaradhat, ha páros ledsorok vannak, és egy párban a ledek akár 
csoportosan, akár egyenként ellenpárhuzamosan vannak kötve. Ha a sok led 
olyan láncokat képez, hogy ezek teljesen párhuzamosan is köthetők anélkül 
hogy árameloszlási probléma lenne, akkor tényleg csak a szóró-leválasztó 
trafó kell. Márpedig, ha elemlámpában simán párhuzamosítanak egy raklap 
ledet, akkor itt is lehet néhány láncot.

És - szvsz - nehogymár egy trafógyártótól minősítéssel vásárolt trafót 
berakva egy szintén készen kapható, minősítetten IP54-es vagy hasonló 
dobozba tömszelencékkel, ne feleljen meg! Főleg, ha a trafógyártó dobozolva 
adja a trafót, mert olyan is van, és azzal együtt van a trafóról papírja.
Persze lehet, hogy megkövetelik, hogy ezt a dobozt trafóval együtt meei, tüv 
meg a jóisten is nézze meg ,mint egy konkrét gyártmányt..., adjon róla 
papírt... ekkor a konkurrencia fog győzni. :-)

hjozsi 




More information about the Elektro mailing list