Re: beállítahtó "biztosíték" + áramkorlát 230V-ra
jhidvegi
jhidvegi at freestart.hu
Mon Nov 21 09:22:17 CET 2005
Várszegi Péter wrote:
> Erre nincs megoldása senkinek?
Asszem nem elég az infó.
Pl hogy mikor is kéne lekapcsolni? Ha az áram 10ms időn belül fölé megy a
beállított értéknek, vagy esetleg már el se érhesse azt, tehát végülis egy
olyan tápegység kéne-e, ami az áramkorlát eléréséig átviszi a delejt, de
utána áramkorlátként megfog és le is kapcsol? És csúcsáram, effektív érték,
középérték...?
Vagy van kis idő? Mert akkor a különféle motorvédő kapcsolók alkalmasak
lehetnek, azokban állítható a (termikus) áramkorlát.
Ha meg nem kell állítani, csak egy konkrét értékre volna szükség, akkor
simán kismegszakító. :-) Csak ki kell választani. (Azt hirtelen nem tudom,
van-e olyan, aminél a termikus részt állítani is lehet.)
Az előbbi feladat dc-re nem nagy probléma, de AC-re már nem olyan
jelentéktelen dolog lenne ilyet csinálni. Főleg nem 3 fázisra esetleg.
hjozsi
More information about the Elektro