nagy az isten alat kertje

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Fri Nov 18 12:33:17 CET 2005


Sass Péter  wrote:

> Nem ismerem a készülékedet, de egy kapcsolón keresztül bejutó max.
> 50 V, 100 mA elleni védelem azért nem igényel NASA technológiát!
> Valószínűleg a földelési rendszerben lehetett a hiba, de ezt már csak
> te tudhatod.

Asszem kissé lekicsinyled a problémát.
Sokszor nem megengedett a távkezelő doboz földelése biztonságtechnikai 
okokból. És ez, ha jól sejtem, egy nagyfrekis nagyfesszel gyújtogatott awi 
hegesztő célgép lehet, és ha a faszi piszkálja hegesztés előtt közvetlenül a 
wolframot valamivel, és közben mást is fogdos, jól meg fogja cseszni, és a 
kb 1MHz-es több kV-os pulzus jelentős része átmegy az egyébként földeletlen 
dobozra. Abból mehetnek madzagok a gép felé, aminek fix potenciálja van, de 
kérdés, hogy a dobozban hova fog átütni ez a jó kis szikrafesz.

Abban persze igazad van, hogy a dolog megoldható, de nem mezei módon.

hjozsi 




More information about the Elektro mailing list