Re[5]: RS485 táplálás
Gusi
gusi at freemail.hu
Wed Mar 30 19:15:34 CEST 2005
>> Tapfeszrol!!!! beszel a kollega ha jol ertem.
> És azt mér akarja lezárni???
Jobb kérdésem van: hogy teszi rá mindezt jellel 2 szál madzagra ha
ekkora a fesz-esés ? Ha jól tudom az RS485 +-0.2V szintet érzékel.
Ha nem szimmetrikusan csatolja ki, akkor az egységek
áramfelvétel-ingadozása zavarni fogja a jelet. Márpedig kis sebességen
trafót...nem értem az egészet...
Egyébként RS422-t csináltam, vagy 18 PLC végponttal :), 700fm kábel ment
rá a leágazásokkal, és egyetlen probléma volt vele induláskor:
az árnyékolás hozzáért az épület fémvázához, közte meg néhány volt
volt :) A lezárás a 2 végén volt bekapcsolva, de nem vettük észre a
jelentőségét pedig bóvli RS232 adapter fogadta.
More information about the Elektro