uj haz kebelezese

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Wed Mar 16 11:01:04 CET 2005


> Ha már kábelezünk, van egy régi ház, olyan min. 20 éve köttöték be, 3 fázis
> jön be és ebből megy tovább 1f egy melléképülethez légvezetéken.
> Hátra akarom vinni mind a 3fázist, ezzel nincs is baj, de hogyan kell ezt
> földelni?
Mit földelni? 5 vezetéket viszel hátra, 3 fázis, 1 nulla, 1 védőföld
(zöldsárga).
Lehet légvezeték módszerrel is, van fény/fagy.... álló, csupa fekete, de nekem
valami rohadt hosszú ideig sima MTK vagy hogy hívták kábelen jött be a delej, és
annak se lett semmi baja se a fagytól, se a  naptól. (4x10-es volt, és az
oszlopról jött). Szóval saját berkeken belül szerintem jó egy illyen, mondjuk
5x4mm2-es, vagy 5x6-os madzag. (Utóbbi a feszesések csökkentése céljából
hasznos).

> Tehát hogyan kösse be a védőföldet, jó lenne valahogy feltenni egy
> áramvédő-t is de mivel hátul jelenleg semmilyen védőföld sincs, csak
> koboráram, elég gyorsan leoldana....
Semmiféle kóboráram nem oldana le semmit, csak ha a 3f+0 áram összege 30, 100
vagy 300 mA-rel eltér a nullától. (Ezek a szokványos áramú áramvédőkapcsolók
ebben a műfajban). Attól függ, milyet teszel föl, hogy mit akarsz üzemeltetni.
Ha nagyobb cuccokat, amiknek komolyabb kapacitív áramuk is lehet, akkor a
nagyobbat. Ha minden rendesen van leföldelve (azaz hozzákötve a zöldsárgához a
test), akkor nem lesz gond.

A melléképület mellet valahol, kéne egy szondát leverni (ez is készen kapható),
amihez hozzá lehet kötni a zöldsárgát. Ennek nem az a célja, hogy erre menjen a
hibaáram, hanem az, hogy a kis ház környékét egyenpotenciálra hozd a hálózat
nullájával, tehát nehogy előálljon, hogy véletlen bejön egy pulzus egy távolabbi
esemény miatt, és valaki a földön állva eldobálja a korrektül földelt készüléket
a kezéből, mert akár 100V fölötti pofont is kaphat tőle. Ha van szonda, sőt,
esetleg vmi betonvas körbevezetve a kis ház körül kellő mélyen, ahol már
biztosan nedves a talaj (hogy fokozzam az élvezeteket :-) ), akkor a bejövő
pulzus a kisház környezetét is felrántja, nem jön létre az akár mezitláb a
földön álló és kezében földelt cuccot tartó emberen áram, nem kerül a keze és
lába közé feszültség.

(A hosszú madzagon lógó pl betonkeverőt is hasonló okból kell(ene) egy földelő
szondához kötni, nem azért, (bár az is játszik), mert ha véletlenül elszakad a
vezeték, de átmegy a fázis, és pont zárlatos is a cucc..., akkor a szondán
keresztül verjen le az áramvédő kapcsoló.)

hjozsi


____________________________________________________________________
Miert fizetsz az internetert? Korlatlan, ingyenes internet hozzaferes a FreeStarttol.
Probald ki most! http://www.freestart.hu




More information about the Elektro mailing list