Re: Kondi számítás

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Tue Mar 15 15:20:04 CET 2005


>Kiszámolná nekem valaki, hogy mekkora kondit kellene betennem egy
>áramkörbe, hogy a táp megszünése esetén 3 másodpercig tudjon adni
>12V-ot 500mA mellett?

Ez igy nemegészen jó kérdés. Milyen áramkör van?
3 lehetőség:

1. stabkoceka, előtte a kondi, amit kérdezel, és lehet tudni, mekkora a betáp
fesz üresben, mennyi a tartalék a 12V-ig... innen lehet kondit számolni.

2. valami kis kapcsitáp van. Ez is egyszerű, mert itt simán lehet számolni
energetikailag, hogy egy előírt (megengedett) fesz-esés a betáp kondin mekkora
kondinál elég a 12V*0,5A*3s=18J energia pótlásához.

3. Ha csak simán a 12V-on van a kondi, és nem változhat a fesz, akkor végtelen
nagy kondi kell.

Egy lehetőség: 13,8V-ból induljunk ki, feltételezve, hogy autóról van szó. Ekkor
legyen a megengedett fesz-esés 1,8V, ami 3 másodperc alatt jön létre, azaz
du/dt=0,6V/s. Ebből C=i/(du/dt)=0,5A/0,6V/s=0,83 Farad jön ki. :-)

Ha az 1-es esetet vesszük, és egy 7812 megy egy 25V-os tápról, és megengedjük,
hogy 15V-ig essen a fesz, akkor 1,8/10 arányban kisebb lehet a kondi, azaz már
csak 150ezer mikró kell. :-)

Ha a 2-es esetben ugyanekkora fesz-esést engedünk meg, és szintén 25-->15V az
átmenet, akkor egy 90%-os hatásfok mellett a kondinak 18/0,9=20J energiát szabad
vesztenie. dE=0,5*C*(U1^-U2^)-ből kijön, hogy C=100ezer mikro.

(Olyan kondi nincs véletlenül, amelyik kb úgy működik, mint a jég olvadáskor?
Tehát hogy vmi változás zajlik benne, ami alatt a fesz állandó, holott kisütik
vagy feltöltik? Mondjuk mint egy aksi? Ez az. Aksi a megoldás. :-))) A méret is
kicsi lesz, az idő is sokkal több, mint 3 mp.)

hjozsi


____________________________________________________________________
Miert fizetsz az internetert? Korlatlan, ingyenes internet hozzaferes a FreeStarttol.
Probald ki most! http://www.freestart.hu




More information about the Elektro mailing list