Inkrement ális jel feldolgozás
Nya'ri Viktor
office at flexelec.hu
Wed Mar 2 14:41:52 CET 2005
Írtam, h soha nem foglalkoztam CPLD-vel még, és most nincs időm
tanulgatásra... :(
tamas at ajrg.hu wrote:
> Hello!
>
> Ezt most nem teljesen értem. Diplomamunkám anno az volt, hogy bejött a két bites
> jel egy CPLD-be, és abban egy 16 bites számlálót léptettünk fel-le ez alapján.
> (prellmentesítés, hitelességvizsgálat, dekódolás, egyebek) Ezt ki lehetett
> olvasni egy TMS320C32-vel (a CPLD-ben két csatorna fogadására volt lehetőség),
> ebben kibővítettük a számlálókat asszem 32 bitre, és máris működött a
> hajtásszabályozás két tengelyre. A kártyák PC-be dughatóak, 3 kártya=robotkar
> vezérlés.
> A CPLD-nek egyébként kellett valami órajelet adni, de arra emlékszem, hogy egy
> 10000 inkrement/forulatos jeladót rákötöttünk egy 100 ford/sec-es motorra, és
> nem igazán akart téveszteni...
> Ha érdekel, talán a CPLD source-ot el tudom küldeni. Annak idején MACH211 volt a
> cucc, ha jól emlékszem, de mintha próbáltam volna, hogy a xilinx webpack úgy,
> ahogy van meg tudja nyitni a projektet.
>
> Üdv.
> Tamás
>
> Idézet Nya'ri Viktor <office at flexelec.hu>:
>
>>Hi!
>>
>>Tudtok olyan IC-ro"l, ami inkrementális jelet (2 bit GRAY-kód) alakít át
>>
>>2 bit bináris jellé? De mindezt úgy hogy a bináris jel egy teljes ciklus
>>
>>alatt (GRAY: 00,01,11,10) ugorjon csak 1-et (úgy, mintha lenne egy
>>GRAY->BINÁRIS dekódoló, plusz egy 1/4-es osztó), és mindezt
>>prellmentesen, azaz pl. a GRAY 11->10 átmeneténél inkrementálódjon a
>>bináris kimenet, és a GRAY 01->00 átmeneténél dekrementálódjon.
>>Van erre valami spéci inkrementális jelet feldolgozó IC?
>>uC-vel meg lehetne csinálni, csak relative elég sok ciklusido"t
>>fogyaszt,
>>ráadásul 3 csatornát kellene figyelnem...
>>
>>Viktor
>>
>>-----------------------------------
>> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
>>
>
>
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
>
More information about the Elektro