Nyomástávadó, 4-20mA
Lakatos Arpad
arpad at koli.kando.hu
Tue Jun 28 12:16:47 CEST 2005
Hello!
On Tue, Jun 28, 2005 at 10:27:23AM +0200, Fuzesi Arnold wrote:
> Sziasztok!
>
> Mekkora áramfelvétellel bírnak az ipari nyomástávadók általában?
> Vagy ezek a 4-20mA-es hurokbol taplalkoznak netan?
> Vagy van ilyen is, olyan is?
Van haromfele, de a leggyakoribb a ketvezetekes, ami a rajta atfolyo
arambol ,,el'', ezek a 4-20 mA-esek (persze vannak 3 vagy 4 vezetekesek,
itt mar van kulon megtaplalo vezetek, de ezek ritkabbak)
De vannak mar D es E generacios tavadok is, a ,,D'' generacios tudja a
4-20 mA-t is, de erre ra van ultetve egy FSK jel is, amit megfelelo PLC
vagy uC is fel tud dolgozni, de egy analog rendszer is feldolgozhatja,
mert a 4-20 mA linearisan valtozik az FSK jellel.
Az ,,E'' gen. tavadok viszont mar csak digit. kimenetuek, ezeket lehet
legkonnyebben illeszteni digit rendszerekhez, megfelelo protokollal, de
ezek felfuzhetoek buszrendszeruen is.
> Abszolut nem ismerem ezeket a cuccokat.
>
> --
>
> 4-20mA -es kimenetet mivel szokas uC-hez illeszteni? Nembaj ha olcsó. :)
Vagy van a PLC-n ilyen bemenet, akkor innen kapja a megtaplalo villanyt
is, vagy vannak jelatalakitok, amik a 4-20 mA-bol vmi digitalis jelet
generalnak (FSK, CAN vagy vmi hasonlo, ipari foly.szab jeleket...)
Adott helyen erdemes lehet levalasztot is betenni a tavado es a uC/PLC
koze, foleg ha ,,zajos'' helyen meg el a vezetek vagy igy kivanja a
rendszer..
> Ellenallas oszt kesz?
Fesz. bementunel kell egy nagypontossagu ellenallas, a bemeneti
fesztartomanynak megfeleloen (0-5V vagy 0-10 V), vagy ha eleve tud
aramot fogadni a cucc, akkor direktbe be lehet kotni (az ellenallas bele
van epitve ekkor a cuccba..)
/szabad tudni, ez milyen gyartmanyu tavado? Honeywell, Rosemount vagy
vmi ,,egyszerubb'' ? :-) /
> Köszi,
> Arnold
>
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
--
Arpi - http://koli.kando.hu/arpad
Micro$oft: It's where you don't want to go today...
More information about the Elektro