túlfesz

Nagy Zoltán nagy.zoltan at popkft.hu
Wed Jun 15 12:35:39 CEST 2005


2005. június 15. 03.30 dátummal Acs Gabor ezt írta:
> Nehezen tudom elképzelni a túlfeszvédelmet SMD kivitelben. Nekem
> 5V-ot kéne megvédeni, amin hol 1-2 száz, hol 1000-1500 mA folyik. Ha
> biztosítékot +Zenert rakok fel, lehet olyan állapot, amikor több mint
> 1A és mondjuk 20V a túlfeszültség. A 10W körüli Zenerek meg már
> igencsak combos tokban vannak.
>
> Nem tudnátok valami kultúráltabb megoldást? Talán valamilyen fesz.
> detektálás után oldani egy öntartó relét? Az a baj, hogy egy párszor
> tíz ms tüske már kinyírja az elektronikámat :((
>
Egyszer szereltem egy 40 W-os kapcsüzemű tápegységet (5 V, 8A). A 
kimeneti túlfeszvédelme 5,5V-on kapcsolt be. Emlékeim szerint triac 
volt benne úgy bekötve egy diódával, hogy amikor elérte ezt a 
feszültséget a triac egy pillanat alatt rövidrezárta a kimeneteket (a 
+5V-ot rákapcsolta a földre). Sajnos nincsenek itt a jegyzeteim, de 
ilyesmi rémlik: párszáz Volt és kb 20A kapcsolási teljesítmény.
Kicsit túlméretezték, kibírta volna még azt is, ha a primeroldali 
kondenzátorból a 310V rámegy a kimenetre. Mögötte egy 16 portos 100-as 
ethernet switch volt (újkorában minimum 200ezer Ft lehetett a cucc).

-- 
Nagy Zoltán
P.O.P. KFT.




More information about the Elektro mailing list