RE: sz*r villanyszerelés ,életveszély
Cseh Róbert
R.Cseh at Richter.hu
Mon Jul 25 16:06:31 CEST 2005
Hat aki elkovette es van rola szamla, azt perelheted. Vagy legalabbis raverheted a balhet ha jo belatassal bir, akkor a koltsegek egy reszet vallalhatja (nem fogja).
En mikor koltoztem a kovetkezot tettem: Fazisceruza, foldelt konnektorok vegigmerese.
Villanyoratol az utolso lapaig. Kabelrajz keszitese (akar ceruzarajz is lehet).
Melyik biztositek mit ved. Biztositektabla lebont, csavarok meghuzasa, fazis-nulla-fold ellenorzese.
Foldelt konnektor foldeletlen vezetekben kihajintasa, es foldeletlen berakasa.
Villanykapcsolok erintkezopogacsainek megnezese.
Igy elso korben.
Bar a furdo fele meno vezekekem msotz 2 hete viselkedett erdekesen. Aluminiumvezetek megfolyt es elponthegesztette magat, benn a biztositektablaban:(. Na egybol rezre csere. Igazan a lakast et kellene kabelezni, de nem lelkesit. Majd felujitaskor.
Most a mosogep futoszala adta meg magat. A Whirpool msosgepekez hol kell megbontani? Valami mosogepes robbantott rajzok vannak valahol a neten?
Robi
U.i.: Rossul bekotott konnektorokoat az elso idoben le vakdugoztam. Es volt hosszabbito a _biztosan_ jo konnektoroktol mindenhova (lakasfelujitas (festes, mazolas) soran ez meg jo volt.). Bekoltozes elotti heten mertem mindent ki veglegesen...
More information about the Elektro