Teamware EQUA segítség kellene

Szabados István szabados.i at easymail.hu
Sun Jul 17 22:31:01 CEST 2005


mivb írta:
> Szia Lista!
> 

> 
> Amit nem tudok: A hátulján van csatlakozó a 3 fázishoz. 
> Feszültség, és áram csatlakozási pontok is vannak. De 3pár 
> feszültség, és 3 pár áram. Áramra 7,5A van maximalizálva. Nem 
> értem, hogy hogy kell bekötni. Levállasztva kell használni? Kell 
> valami mérõfej? Sima banánhüvelyek vannak rajta... nem értem, és 
> nem akarom tönkretenni, ahhoz drága volt. Egyébként mi ezeknek 
> az új ára? A magyar forgalmazó nem veri nagydobra...
> 


A 3 pár fesz pontra kell kötni a 3 fázist. Az ugyan nem világos, hogy miért nem 4 pont van rá 
(3 fázis + nulla).
Lehet, hogy a 3 párból az egyik a műszerben közösítve van. Nézd meg mielött rákötsz.
A 3 pár áram csatlakozón át kell vezetned a fogyasztó áramát.
Ha az áram belefér a 7.5A-be akkor direktbe, ha több az áram, akkor áramváltót kell használni.

István




More information about the Elektro mailing list